Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: determinar el sobrecalentamiento

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181699

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
y de que se trata del subenfriamiento o recalentamiento, dale sal.......
www.forofrio.com/index.php/foro/133-cond...ento-subenfriamiento
Última Edición: hace 6 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181702

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
se trata de saber si estoy pasado de refrigerante o mal regulada la vet o porque se escarcha el acumulador de succión y la culata del compresor y parte del cuerpo del compresor y siendo un intercambiador de placas y no un evaporador con forzadores qué valores tendría de sobrecalentamiento de eso se trata de no romper un motocompresor por un golpe de líquido y aprender hay muchos videos pero no con intercambiador o enfriador de placas .
atte gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181703

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181704

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Repasa los comentarios de los compañeros , en ellos te dicen como verificar el sistema.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181705

  • embolo
  • Avatar de embolo
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 41
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
voy a tomar nota de cada compañero , para usted el hecho que tenga tanta escarcha en el acumulador de succión hasta la culata del compresor y parte del cuerpo es indicio de retorno del líquido al compresor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181713

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
tu bruto yo mas , digo lo mismo problemas de recalentamiento de subenfrimiento, er tienes fotos videos manuales libros,et cetc no es lo mismo el subenfriamiento que el recalentamiento, hay un post donde hablas de subenfriamiento, y en tonces preginte de que hablamos de recaentamiento o de sunfriamiento, sal.......
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181714

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
embolo escribió:
voy a tomar nota de cada compañero , para usted el hecho que tenga tanta escarcha en el acumulador de succión hasta la culata del compresor y parte del cuerpo es indicio de retorno del líquido al compresor
Por un retorno de líquido no sólo podes romper el compresor sino también los cambios bruscos en un enfriador de placas también se rompe , por otro lado si tenes el acumulador de succión congelado y el compresor también algo no anda bien , o tenes mucho refrigerante
O esta muy abierta la ver. Porque no recuperas el refrigerante y lo pesas para saber exacto como estas de carga .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181715

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
la valvula esta mal regulada tiene mucho paso y no se evapora todo en el evaporador esa valvula es la culpable de que este llegando liquido, quien estubo antes , las valvula una vez reguladas no se deben de tocar, sañ en la sala de jose esta el recalentamiento el subenfriamientouen evaporadores
comprueba posicion del bulbo de la vet.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181716

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
www.sintiendofrio.com/consejos/los-intui...en-la-refrigeracion/

En realidad, el único método 100% seguro para determinar si hay líquido volviendo o no al compresor es la medición de sobrecalentamiento total. No habrá liquido retornando al compresor si el sobrecalentamiento está por encima de los 11°C, independientemente de lo que las apariencias indiquen. Así que no se deje engañar por la apariencias, conviértase, deje de ser un “Intuitivo” para pasar a ser un verdadero “Profesional” de la refrigeración, con buen juicio y capaz de “intuir” razonablemente cuando puede o no haber problemas en un sistema. Como Juan…
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181717

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
www.sintiendofrio.com/wp-content/uploads...f-me-congelooo-2.jpg

Este compresor que parece estar inundado de líquido, en realidad no lo está. Simplemente opera a tan baja temperatura, que la temperatura del gas de retorno hace que la humedad del ambiente se congele directamente al condensarse sobre la carcasa del compresor extremadamente fría, formando el efecto mostrado, aún sin que haya nada de líquido retornando.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, embolo, silenbloc

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181719

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hablamos de golpe de liquido o retorno de liquido,como dice olfera no es malo si estas evaporando muy bajo es normal, que se vea hielo pero no quiere decir que retorne liquido al compresor,
esto es lo que perece que dices mide el recalentamiento , el filtro esta limpio ,
si es refrigeracion 9k climamatiz.... 11k ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo

determinar el sobrecalentamiento hace 6 años 3 meses #181720

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • CONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12486
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si es este el que piensas. que puede ser el problema esta en el foro
www.climasmonterrey.com/por-que-ocurre-e...refrigerante-liquido
www.reld.com.ar/Boletines/retorno-de-refrigerante-liquido.pdf

si supones que tienes retorno, lo que dice el colom...... maestro olfera bien el recalentamiento si esta por encima de 11cºse pone el compresor con escarcha pero no retorna liquido si esta sobre los 11ºc,esto es que la temp de trabajo es tan baja que -10ºc que con la hmedad el compresor forma escarcha o nieve
no ha inundacion de liquido, toma el recalentamiento total 11k
otra cosa es como se mide el recalentamiento
Última Edición: hace 6 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: embolo
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.404 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information