Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: sustitutos del R404A

sustitutos del R404A hace 5 años 9 meses #185218

  • espin222
  • Avatar de espin222
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
buenos dias a todos trabajo en un hotel de mantenimiento en lo que es refrigeracion ,climatizacion y maquinaria de hosteleria , debido al precio que ha cojido el gas R404A hemos decidido utilizar un sustituto el R448A el cual nos esta dando problemas con una cubitera que hemos reparado y un congelador cargadas con la misma cantidad de gas .
sabemos que el R448A tiene un deslizamiento mas alto que el R404A pero no me gusta mucho el resultado de este gas
habeis probado vosotros otro tipo de gas de sustitucion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitutos del R404A hace 5 años 9 meses #185220

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3408
  • Karma: 481
Prueba con el XP40 = 449A es el que uso para reconversión , de todas maneras debes de ajustar recalentamiento y sobre la cantidad has de ajustar la carga normalmente la instalación te pedirá menos carga
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, camacho d, silenbloc, francismorcillo

sustitutos del R404A hace 5 años 9 meses #185237

  • espin222
  • Avatar de espin222
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
muchas gracias pedire una botella y lo probare primero en la cubitera a ver el resultado y ya dire algo al respecto.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

sustitutos del R404A hace 5 años 9 meses #185239

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Espin 222:....El cargar gas basandote en la cantidad de gas que comenta el fabricante ,esta bien ,pero puede fallar ,si cambias de gas,seguro que te falla tambien ,para eso ,hay que cargar por recalentamiento , buscar fugas ,reparar lo roto ,o jubilar la maquina .........no lo he visto comentar en el foro ,pero depende de la procedencia del gas,y el que ha rellenado la botella ,tendra un rendimiento distinto en una maquina ,y a su vez tendras que actuar de una manera distinta .
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

sustitutos del R404A hace 5 años 9 meses #185259

  • hermitaño
  • Avatar de hermitaño
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 52
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Buenos días compañeros,hace tiempo que no entraba en el foro saludos a todos,cuando se fabrica una maquina,el primer punto ,q se busca es la temperatura o el fin de dicha maquina,después con el gas elegido,se fabrica la máquina,con base a ese refrigerante y esa temperatura de evaporación,si cambiamos uno de esos puntos nos cambia todo,presiones:evaporación,condensación,expansión, carga buscando el recalentamiento óptimo,para esa temperatura q quieres conseguir,después cuando ,la maquina encuentre su equilibrio, valora.tienes un compresor y una expansión,calculado para otro refrigerante.
Un saludo a todos.y muchísimas gracias por estos diez años de dedicación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

sustitutos del R404A hace 5 años 9 meses #185266

  • val11
  • Avatar de val11
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Ojo con los nuevos gases "sustitutos" sobre todo en compresores herméticos puesto que aumenta bastante la temperatura de descarga. Tecumseh por ejemplo cita en su página web que el sustituto para 404 en sus compresores sería el r452 o el r449, este último solo si se cumplen estrictamente con los requisitos detallados en los boletines de políticas y las pautas de aplicación de Tecumseh. Dice que van a sacar una línea nueva de compresores para r449. Y respecto al r448 dice que está siendo revisado su uso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, francismorcillo
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.243 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information