Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Problema camara frigorifica

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187424

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
No he cambiado la vet, esta como el primer dia. Viendo la capacidad del evaporador entonces se supone que llevaba r12?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187425

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Se supone .
Tampoco sabemos exactamente que refrigerante tenía .
Tendrías que verificarlo con presión/temperatura.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187427

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Ya te comenté que ese compresor es grande para esa instalación.

Ese evaporador da 4300W a 0C de evaporación, y ese compresor da unos 8000W a 0C.

Tú problema está ahí.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187431

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
olfera escribió:
dsbordon escribió:
Hola. Yo estoy conbun problema similar en un equipo de una cámara de baja temperatura.
En mi caso, yo opte por cambiar la vet. Voy a poner una Danfoss Tes 5, orificio número 2 y cambiaré filtro.
Hasta ahora la alta esta em 210 y la baja en 3/5 psi con un sobrecalentamiento total de 33.
Trate de regular el sobrecalentamiento abriendo la vet y nada. El filtro esta completo a igual temperatura asi q lo descarto, la solenoide de líquido funciona y no esta trancada.
Esta semana llega la vet y otras cositas, apenas repare les cuento como resulta.
Sds.

?y conque tipo de refrigerante estamos trabajando¿

R404, Maestro
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187435

  • imagen
  • Avatar de imagen
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 14
  • Karma: 0
francismorcillo escribió:
Muy buenas.

Ya te comenté que ese compresor es grande para esa instalación.

Ese evaporador da 4300W a 0C de evaporación, y ese compresor da unos 8000W a 0C.

Tú problema está ahí.

Saludos
Con R22 si daria el compresor los 8000w, Pero con 134a evaporando a -10 grados y condensando a 45 grados daria una potencia de 4720w. Con lo que creo que el gas que llevaba originalmente era R12 y el compresor es de su capacidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187436

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Acabo de mirarlo de nuevo, y ese compresor, moviendo 18,2 m cubicos hora y condensando a 40C da 8800W con 134a según catálogo distribuidor de Copeland en España.

Luego lo miro en el programa de Copeland y te lo confirmo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187438

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
segun dices , es un lio no se sabe que gas tenia no se sabe si el compresor viejo funcionaba con 22 0 12 que si la bateria es pequeña , para el compresor nuevo, yo lo que creo que deberias hacer , es cojer al dueño y te diga de una vez si cambiaron alguna vez el compresor, o la bateria , o el gas o la valvula ,no sabes que gas puedes poner para que el compresor te valga para que de un rendimiento que tu quieres que de,preguntale que hicieron en la ultima intervencion, y mira de buscar los datos de ese evaporador, el compresor viejo si no lo tienes pregunta tendra alguna factura si se hizo cambio, la bateria ya me estraña, pero viendo esto no se si hicieron cambio,
y si metieron gas tendra alguna factura del gas que metieron,lo de la valvula es otra,
pregunta si la cambiaron alguna vez, o hicieron lo que dices cambiar el orificio.
busca el fabricante en la placa si tiene. y das los datos ,una vez sepas la capacidad del evaporador, si es valido para ese compresor,, si tu alcanzas 2ºc en la camara cuantos necesitas , por que segun dices el dueño esta al parecer conforme con esa temp,
y cual es el problema, asegurarse de que las dos cosas evap... motocomp son compatibles,y lo mismo con la valv cual es valida o el orificio,<<<< y mientras tanto con abrir y cerrar te cargaras el nuevo compresor ,por que si ya hay incondensables tendras mas, la vida sal...
Última Edición: hace 5 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187447

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Capacidad del compresor :
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187466

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Como ya te dijeron varios compañeros.....CAMBIA LA VET !!!!!!!!!!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187467

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Considero que no es sólo la VET
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187468

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
olfera escribió:
Considero que no es sólo la VET

Todo puede ser, pero hasta q no cambiemos las Vet (que es lo mas fácil y barato) no podremos saber de manera práctica si es que hay algo mas fuera de balance. Y digo cambiemos porque estoy en similar situación.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 5 años 5 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema camara frigorifica hace 5 años 5 meses #187469

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Vamos camino a la quinta página de mensajes en este hilo y aún no hemos medido recalentamiento y subenfriamiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, francismorcillo
Tiempo de carga de la página: 0.238 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information