Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Cambio de aceite en central frigorifica

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188593

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas noches compañeros.

Tengo una duda ya que tengo que cambiar el aceite a una central frigorífica y no sé cuál es la manera correcta para cambiar el aceite y llenar de aceite nuevo. Quisiera que me echaseis una mano o mandarme algún manual para decirme cuál es el método correcto y la mejor manera para cambiar el aceite.
Gracias.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188606

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Si el aceite no lo tienes muy degradado y la central es pequeña , puedes retirar el aceite del depósito y carter de compresores así cómo sustitución del filtro .
Si tienes todo lo contrario la cosa cambia.
Última Edición: hace 5 años 2 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188607

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Sería muy conveniente saber o conocer que tipo de equipo tienes ya que de esto se deriva una acertada recomendación.
Si se trata de un solo compresor y que tipo de compresor (abierto, semihermetico, hermético), si se trata de un rack de compresores.
Si el aceite se cambia por contaminación o por cambio de compresor.
Si se va a cambiar solo el aceite del compresor y/o todo el aceite que hay esparcido en el sistema.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188608

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Buenas noches son centrales una positiva y otra negativa con 4 y 5 compresores semihermeticos bitzer de pistón. Con separador de aceite y depósito de aceite.
Cambiar el aceite es por k el jefe nos exige cambiarlo, aceite y filtros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188609

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pues lo primero hacer análisis de acidez.

Si todo bien, cómo te ha dicho Silenbloc.

Si tienes acidez la cosa cambia. Hay que ver grado de acidez y decidir que es más conveniente.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188610

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188632

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Lo más importante sería saber si se puede parar el funcionamiento de la central ahí se simplifica mucho el trabajo.
Por otro lado medir acidez si es alto el grado deberás limpiar todo el sistema , con máquina por inundación de refrigerante sería lo recomendable , salvo que lo hagas con quimicos y varios cilindros de nitrógeno .
Suponiendo que se pueda cambiar aceite sin limpiar la central deberás hacerlo compresor por compresor aislandolo del sistema y dejando el Carter a 0 bar para hacer el trabajo .
También cambiar en depósito y filtro nuevo e aceite .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon, silenbloc, francismorcillo, fulala

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 2 meses #188634

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Muchas gracias a todos.

1° test de acidez y si todo es ok.
2° cambio aceite de compresores.
3 cambio aceite de recipiente y línea deaceite a compresores más filtro de aceite verdad.
Sería conveniente también cambiar filtros de piedra?

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 1 mes #188637

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
fulala escribió:
Muchas gracias a todos.

1° test de acidez y si todo es ok.
2° cambio aceite de compresores.
3 cambio aceite de recipiente y línea deaceite a compresores más filtro de aceite verdad.
Sería conveniente también cambiar filtros de piedra?

Un saludo

Si te dan opción de parar , sería recomendable , al igual que revisar los filtros de aspiración , si lo haces ten preparadas juntas de los portafiltros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 1 mes #188645

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Sí que podría parar.. pero tendría que ser a primera hora de la mañana o por la noche con todos los servicios tapados. Y cortinas bajadas...
Los filtros de aspiración, te refieres a los que van en el colector de aspiración. De la central.
Esos es que me dieron que no se cambiaban por que eran una malla.
Podrías mandarme una foto o decirme cómo son esos filtros
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 1 mes #188646

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Puedes tener filtros de malla, que son para retener objetos solidos con rebarbas de cobre, o absorbentes.

Tanto uno como otro se pueden cambair. Son recomendables los de malla en la primera puesta en marcha, o cuando se produces cambios significativos en la instalacion, ya que recojes escoria, revarbas de cobre etc que pueden dañar la instalacion. Eso si una vez los filtros salen limpios es recomendable cambiarlos por absorbentes.

Como portafiltros de piedra como ejemplo tienes este, puedes tenerlo a la salida del recipiente de liquido, como en la aspiracion de los compresores.

www.google.es/imgres?imgurl=http%3A%2F%2...s&source=sh%2Fx%2Fim
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: fulala

Cambio de aceite en central frigorifica hace 5 años 1 mes #188647

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
Yo pensaba que en la aspiración sólo llevaba unos filtros de malla. Ya que le pregunté a los instaladores que instalan las centrales y me dijeron k esos no se cambiaban. Solo lonknhe echo a sido comprobar si hay diferencia de presión antes y después del filtro. Pero ya sabiéndolo. Los cambiaré y pondré de piedra igual k los k lleva la línea de liquido
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information