Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Averia en camara

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189005

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Hola colegas.
Si bien la electricidad esta presente en todo, cuando te corresponde solo lo eléctrico, a ello vamos. En el informe se dirá que se han realizado pruebas eléctricas de conductividad y descarga a tierra así como.
En lo tuyo seguro hasta la muerte, por lo tanto deberías decir en circuito de frío se comprueba con megometro descarga a tierra, ademas nos ponemos a las ordenes para independizar el circuito de frío de las demás instalaciones, para tener sectorizado en caso de fallas, nos ponemos a las ordenes para presupuestar reforma eléctrica necesaria. Abrazo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189040

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
El frigorista en principio ha de ser electricista ,saber lo que es un motor ,................soluciones para encontrar la averia ,un voltimetro conectado a masa del compresor y la otra fase del voltimetro alejado a algun grifo etc ,se mira las derivaciones a masa se obserba como van subiendo los voltios y a solucionar problemas ,hasta la siguiente averia
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189041

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Como dije cada uno con su oficio, el frigorista tiene conocimientos electricos, pero electricista creo que no.

La medida entre masa y otra masa como una conduccion no es valida, a lo mismo que no se puede usar la tuberia para que actue de tierra. Todas las medidas hay que hacerlas respecto a tierra, y conocer que la resistencia de tierra es adecuada, y eso con un simple tester no se puede hacer.

A lo mismo que una recuperadora es necesria en vuestro oficio, en el nuestro es herramienta de medida especifica, y saber interpretar los datos que nos ofrece.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189047

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Migar,lamento mucho que pienses asi ,yo,como empresario ,jamas contrataria a un empleado como frigorista que no tubiese unos amplios conocimientos electricos ,superiores a los conocimientos que tenga en refrigeracion ,pues,el 99% de las averias estan relacionadas con el tema electrico ,lo que si te garantizo,que la averia ,yo, la tendria solucionada ,los voltimetros mas baratos valen 2 euros ,suficientes para solucionar el problema
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189051

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Sin el Megger no se detectan estas derivaciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189063

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Jevesat,........una preguntita de electricista hacia ti, y quiero que la respondas publicamente ,cuando utilizas el megometro ,es con tension o sin en la instalacion electrica ,dado a su vez que las condiciones de temperatura ,son muy distintas estando una instalacion en reposo o en trabajo ...........moraleja ,utiliza la herramienta adecuada en cada momento ,tambien te puedo asegurar ,que la averia caera ella sola por su peso ,porque la comunicacion a masa ,cada vez se hara mas conductora
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189064

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Hola alfonso, no me refiero a que un frigorista no pueda encontrar y solucionar averias electricas, pero de hay a decir que son electricistas hay una diferencia.

Puede ser que hoy en dia el electricista este devaluado, ya que muchos los ven como tira cables.

Con lo que dices por ejemplo de medir con un grifo, tienes conectada la carcasa a tierra, y la normativa nos dice que hay que realizar la conexiones equipotenciales, es decir que el grifo tambien esta conectado a tierra. Bien pues como estas midiendo en el mismo punto, no hay diferencia de tension, es como medir en dos puntos de la misma fase no hay tension.

Si desconectas la tierra del compresor para hacer la medida, entonces estas poniendo en riesgo la instalacion y al que la toque de forma accidental.

Por eso es mejor usar el megger. Ademas habra que comprobar la tierra no? El telurometro hace falta. En mi caso lo achacaban al diferencial, pues tocara comprobar su sensibilidad y tiempo de disparo.

Tambien recordar que leer una pequeña corriente de fuga en la instalacion es algo de lo mas normal, casi todos los receptores suelen tener una pequeña corriente de fuga, de hay la importancia de la toma de tierra para poder disiparlas y que no salten los diferenciales sin motivo.

Algunos conocimientos,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189065

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Perdon que me quede a medias jejeje. Decia que algunos conocimientos o herramientas no los tiene que tener el frigorista porque rara vez los usa.

Por cierto lo de medir al grifo en las nuevas instalaciones olvidate, que ultimamente la tuberia es de plastico!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189066

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
el frigorista o ayudante, debe de tener amplios conocimientos electricos, ahora esta de moda la electronica, los jovenes aprenden de otra manera, pero la esperiencia es un grado superior, y esto se aprende en la calle,se puede hacer de las dos maneras,pero esto se esta haciendo algo personal,
antes de tener en el mercado los apaatos mencionados, como se media, y se llegaba a la conclusion de que estaba derivado lo que fuere,bamos que para saber si un compresor esta derivado no hace falta un aparato especifico, que los hay , si pero tambien hay otros metodos y formas como dijeron los viejos del lugar, estoy seguro que muchos , saben de esos aparatos pero no tuvieron oportunidad de usarlos todavia,
los tiempos cambian y hay muchos aparatos , pero el sistema mas simple tambien es valido, antes de ser frigorista hay que tener unos conocimientos electricos, y si es electricista mejor que mejor, pues se esta hablando de la parte electrica no de frio, por que salta el diferencial , pues ya sabemos por que , si qui tamos la alimentacion a las maquinas, y no salta es tan facil como eso, no hace falta ningun aparato para medir, si volvemos a conectar y salta no necesitamos ningun aparato esta derivado , eso lo hace el electricista si lo es y no necesita mas , el resto es el frigorista quien debe averiguar donde esta el mal en las maquinas para eso esta ,el electricista solamente comunica que las lineas de alimentacion estan bien, una vez hechas las mediciones, se puede medir lo que sea de muchas maneras, no con un aparato especifico, no hace falta usar un aparato de ultima generacion, como pasa con los moviles, hay otras herramientas,sal
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189067

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
vuelta a lo mismo, el que tiene el problema es el electricista, si mide las lineas y le da que todo esta correcto, como dije si hay derivacion con las maquinas conectadas y no hay cuandoo estan desconectadas de la alimentacion, el trabajo posterior le corresponde al frigorista, y el debe saber donde esta la averia, buscarla por que se produce, conocimientos de electricidad nulos ,ya no es que sea electricista es que no es nada,esto lo dije anteriormente,
de hay que si el frigorista fuera electricista no aficionado, sabria lo que esta pasando, asi que el electricista hizo su labor, hizo un favor pero y sabe lo que hace, los que pasan por frigoristas en este caso jeje
lo tubo que solucionar un electricista , y si este lo es, pues mejor para ser uno mas en el campo de la refrigeracion etc tiene mas opciones sin aparatos ni gaitas,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189068

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
vuelta a lo mismo, el que tiene el problema es el electricista, si mide las lineas y le da que todo esta correcto, como dije si hay derivacion con las maquinas conectadas y no hay cuandoo estan desconectadas de la alimentacion, el trabajo posterior le corresponde al frigorista, y el debe saber donde esta la averia, buscarla por que se produce, conocimientos de electricidad nulos ,ya no es que sea electricista es que no es nada,esto lo dije anteriormente,
de hay que si el frigorista fuera electricista no aficionado, sabria lo que esta pasando, asi que el electricista hizo su labor, hizo un favor,pero y sabe lo que hace, los que pasan por frigoristas en este caso jeje
lo tubo que solucionar un electricista , y si este lo es, pues mejor para ser uno mas en el campo de la refrigeracion etc, tiene mas opciones sin aparatos ni gaitas,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189069

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
alfonso-megias escribió:
Jevesat,........una preguntita de electricista hacia ti, y quiero que la respondas publicamente ,cuando utilizas el megometro ,es con tension o sin en la instalacion electrica ,dado a su vez que las condiciones de temperatura ,son muy distintas estando una instalacion en reposo o en trabajo .
Nunca he usado un megger con tensión. No lo había oído nunca. Yo desconecto y mego. La temperatura afecta efectivamente.
Es habitual megar compresores y ventiladores en climatización y refrigeración industrial.
Nunca megar un compresor en vacío ni variadores o motores que lleven electrónica como los plug fan.
Ya está. Poco más. No es una cosa rara hacerlo, es muy habitual en el oficio. Telurometros nunca los he usado. Esa parte no la tocan los frigoristas. El megger, montón de veces.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.234 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information