Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Averia en camara

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189306

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Voy hacerte una pregunta migar, si un equipo corta porque esta aterrado unos de sus componentes, como en este caso el compresor, si tu mides de masa del compresor a un grifo o marco de puerta o ventana, no te daría una lectura en voltio?
Se supone que, al estar en corto, la tierra conduce el voltaje.
Gracias de ante manos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189307

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
considero que hay que estudiar lo que es: Tensión de paso y tensión de contacto y lo que es aterramiento eléctrico y/o puesta a tierra . clarificando estos conceptos te darás una respuesta lógica.

..
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 5 años 1 mes por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189310

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Aupa friosil, no te marcara ni voltios ni miliamperios. Estara parado porque el diferencial a saltado. En ese caso solo puedes medir la resistencia de aislamiento entre bobinas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189312

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Yo lo unico quiero hacer una pregunta, ¿porque insistimos en el voltaje si el diferencial salta por amperaje?

¿No será mas correcto medir las corrientes de fuga?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189320

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Correcto ,pero sin voltaje no hay amperios .............tambien salta el diferencial ,al conectar o desconectar un electrodomestico debido al antiparasito etc etc .........lo que debes de saber es en que momento salta y la forma de encontrar la averia rapidamente
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189321

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Eso realmente es falso... si aplicas la formula V=IxR que es la que toca aplicar si hay corriente y hay resistencia habra voltaje, es ciencia empirica y demostrable. El voltaje que obtendras es siempre resultado de la multiplicacion.

Y tener 24v de tension no significa que salte el diferencial, siempre y cuando el amperaje este por debajo del diferencial. Y 24v no son peligrosos, de hecho es una tension de seguridad para locales mojados o humedos, tales como camaras frigorificas.

Hay veces que la logica cotidiana, no va siempre con la fisica. Toca aplicar conocimientos y conceptos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189327

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Tema afín:



) Corriente alterna

Dado que una de las características tecnológicas de la corriente eléctrica es la frecuencia, la superposición de la frecuencia al ritmo nervioso y circulatorio produce una alternación que se traduce en espasmos, sacudidas y ritmo desordenado del corazón (fibrilación ventricular).

Según la frecuencia de la corriente podemos decir que las altas frecuencias son menos peligrosas que las bajas, llegando a ser prácticamente inofensivas para valores superiores a 100.000 Hz (produciendo sólo efectos de calentamiento sin ninguna influencia nerviosa), mientras que para 10.000 Hz. la peligrosidad es similar a la corriente continua.

b) Corriente continua
En general no es tan peligrosa como la alterna aunque puede llegar a producir los mismos efectos con mayor intensidad de paso y mayor tiempo de exposición. Su actuación es por calentamiento aunque puede llegar a producir un efecto electrolítico en el organismo que puede generar riesgo de embolia o muerte por electrólisis de la sangre.
Los efectos más graves son los producidos por la corriente continua rectificada. tomado de:
www.isastur.com/external/seguridad/data/es/1/1_5_3_2.htm
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 1 mes #189329

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Lo peor que le puede pasar a uno es ,falso contacto en el neutro y que te lo queme todo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Averia en camara hace 5 años 2 semanas #189506

  • friosil
  • Avatar de friosil
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 35
  • Gracias recibidas 22
  • Karma: 0
Por su puesto, es mejor buscar corriente de fuga.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.375 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information