En el trabajo del compresor se "supone" que nunca cambian las revoluciones ni el cilindro pero si cambian las temperaturas del refrigerante (presiones).
Si tenemos un equipo calculado para evaporar a una determinada temperatura, (ya que están diseñados todos y cada uno de sus componentes) nos daremos cuenta que su temperatura de diseño no se lograra nunca en el campo, solamente en laboratorios donde las condiciones son estables.
en equipos de refrigeración con capilar podemos alterar las presiones de trabajo, dada una temperatura ambiente y una carga térmica estable, solamente añadiendo o recogiendo refrigerante.
en equipos de refrigeración con VEE o VET se nos dificultara un poco alterar la presión de evaporación ya que se hará necesario cambiar el orificio, claro esta que el equipo debe tener la carga de refrigerante para la cual fue diseñado. pero la temperatura ambiente, la humedad relativa y la carga térmica influirán grandemente en la variación de la
Presión de evaporación
www.luftechnik.com/aire-acondicionado/di...rigeracion-mecanica/
la temperatura de saturación ...
Con estos datos entramos en la tabla de presión-temperatura para conocer los valores de saturación del gas. En este caso:
60psig=1.6°C
226psig=43.3°C
Sobrecalentamiento=7.6°C-1.6°C=6°C
Subenfriamiento=47°C-43.3°C=3.7°C