Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Apoyo

Apoyo hace 9 meses 4 semanas #193380

  • @angelo
  • Avatar de @angelo
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Necesito de su experiencia compañeros
Una camara de congelacion de 4 hp con compresor scroll trifasico ZF...
Trabaja bien..pero cuando para por temperatura y desenergisa la bobina de la valvula solenoide de liquido..obio la presion de succion baja hasta que para por el presostato...pero una vez que para len 5 psi la presion sube lentamente ocacionando que arranque el compresor y pare otra vez en 5psi..esto lo hace varias veces..no se si me explique?
Creen que la valvula solenoide este dañada y deje pasar refrigerante o que podria ser?
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Apoyo hace 9 meses 4 semanas #193381

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 274
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 4
Es probable, comprueba primero que no le llege tension a la valvula y cuando esta cerrada que no se escarcha. Si se escarcha es que hay un pequeño paso de refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Apoyo hace 9 meses 4 semanas #193382

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 274
  • Gracias recibidas 135
  • Karma: 4
Tambien puedes comprobar cerrando la llave de aspiracion, por si el compresor se repasa, y si tienes recuperacion de aceite que la boya no este atascada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Apoyo hace 9 meses 4 semanas #193388

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5678
  • Gracias recibidas 517
  • Karma: 486
Puede que tengas un diferencial pequeño en el presostato
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Apoyo hace 9 meses 3 semanas #193398

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8423
  • Gracias recibidas 3383
  • Karma: 117
O mucha longitud de línea de de línea frigorífica
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Apoyo hace 9 meses 3 semanas #193415

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4854
  • Gracias recibidas 2554
  • Karma: 117
cada una de las respuestas es una posible causa.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information