Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: R12 a R134 capilar

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46604

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias de nuevo Jordienex, creo que probaré a recortar capilar como recomiendo Olfera y ver si lo dejo funcionando correctamente, si no quedo convencido pongo uno más pequeño y guardo este. Es en el catálogo de peco dónde lo estoy viendo, en la página A21, me aparece en la sección de alta, aunque con el dia que llevo quizá me volví a equivocar.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46606

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por jordienex.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46607

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Efectivamente en el encabezado del archivo aparece baja-media-alta, pero justo encima de la tabla aparece como alta temperatura, y en el recuadro de ariba especifica -25/+10. Gracias por el interés, la verdad es que el asunto me tenía agobiado, ahora empiezo a ver la luz, por lo menos puedo intentar solucionarlo cortando capilar, y si no ya se que el problema es la capacidad del compresor, de no haberlo puesto aquí no me hubiera dado cuenta de mi error al elegir el compresor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46608

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Valora el cambio de compresor,si te decides a la solucion de Olfera (yo lo haria)ya que cortas el capilar anotate los datos que te he dado y observa que,según la seccion de capilar que tengas,se aproximen a esos datos.
Espero que sea un exito,seguro que sí.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46611

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Lo haré, mañana os contaré como queda el asunto, me está dando quebraderos de cabeza, pero seguro que aprendo varias cosas de esta experiencia, entre ellas asegurarme al elegir un compresor!!jajaja.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46619

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Si te sirve de apoyo moral,cuando se prohibió el 502 y se empezó a congelar con 22,reventé una culata de un semihermético de 3 Hp,jajajajjaja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46621

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Hola Lozano,ya que esta funcionando porque no lo dejas asi ,conque te asegures de evitar la formacion de hielo y el consumo del compresor sea correcto... yo no haria mas trabajo ya que no corres peligro en romperlo si aseguras lo dicho.Todos sabemos lo bueno que es poder dormir en paz cierto? Ya nos contaras.
Por otro lado ,al cortar el capilar lo que sucedera es que retorno seguiras teniendo rapidamente pero evaporando unos pocos grados mas arriba.
Saludos
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46634

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola Lozano
Cordial Saludo.

¿Tú sabes lo que es chapuza, por estos lares le decimos chambonada?

Cuando hablo de capuza me refiero a lo que voy a recomendar, no a Ti ni a nadie,
El consejo que estoy dando técnicamente es una chapuzada porque se basa en reparar un error cometiendo otro. Digo que recortando el capilar y dejando el compresor que tengo montado.
Si me pongo a calcular el capilar que necesito para el compresor que tengo a lo mejor no me cuadraría el evaporador y el condensador.

las chapuzas no son únicamente para los chapuceros.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 13 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46639

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Gracias Olfera por tu aclaración, perdona por haberte malinterpretado. Ya se que es hacer un apaño para resolver un error por mi parte, pero te aseguro que no me moveré del local hasta que el equipo no funcione correctamente, y si no quedo contento cambiaré el compresor. Ya os contaré esta noche. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46640

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Sigo dándole vueltas porque hasta esta tarde no puedo ir a rematar el trabajo. Y estoy pensando en alargar el tubo del evaporador con tubo de 3/8" , digamos agrandar el evaporador un 15%-20% aprox para aminorar el problema, no creo que tenga problemas de condensación.¿Qué opinais?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46646

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Creo que es muy buena idea,lo que antes se llamaba el tubo seco para controlar el retorno,amarralo debajo del evaporador y tendrás más superficie de expansión.Le vas a regalar frio al botellero,,jajajja.
Bien,ves como saldrás??
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: R12 a R134 capilar hace 13 años 6 meses #46647

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Dato suministrado para la consulta
Compresor Cubigel GP14TB, que da 650W a -5ºC.

El que tenia era un compresor danfoos FR11B de 1/3 MBP de 624 W

Datos suministrados por el fabricante:

Cubigel (ACC) R134a, HMBP, HST Compressors Product Number: GP14TB ECC
3/8HP, 1197W


Compresores cubigel de capacidad similar a la requerida:


Cubigel (ACC) R134a, HMBP, HST Compressors Product Number: GL90TB ECC
1/4HP, 790W

Cubigel (ACC) R134a, HMBP, HST Compressors Product Number: GL80TB ECC
1/5HP, 662W

Trabajando con los datos suministrados la diferencia es muy poca. Pero trabajando con la capacidad suministrada por el fabricante se hace necesario cambiar el compresor ya que nos dobla en capacidad frigorífica. O sea que los consejos dados se deben corregir.
No debes hacer nada al equipo solamente cambiar el compresor por uno que se adapte a la capacidad frigorífica del equipo.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.297 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information