Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: problemas (maquina de hielo hoshizaki)

problemas (maquina de hielo hoshizaki) hace 13 años 4 meses #49871

  • bradymiclos
  • Avatar de bradymiclos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
hola que tal soy nuevo en el foro muy bonito por cierto los busque para algun tipo de ayuda.

tengo una maquina hoshizaki km2000sf3 enfriada por agua

la maquina el primer cyclo hace bien su produccion tamaño de cubo tiempo de produccion el segundo ciclo lo tira mas pequeño el cubo el 3ero mas y 4ta casi ni tira nada.

pienso que el problema es agua puse la tuberia como dice el manual 1/2 pulgada diametro intente ayudarle manualmente a rellenar de agua el tanque y asi tira los ciclos bien y buen tamaño de cubo pero que puedo hacer que piensan que puede ser?

presion de agua?
mejorar tuberia de ingreso de agua ampliarla de media a 3/4?
alguna experiencia que ustedes tengan y me puedan coolaborar les agradecere
saludos y gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas (maquina de hielo hoshizaki) hace 13 años 4 meses #49872

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Tu mismo te respondes, la máquina se queda sin agua, comprueba el filtro de la electroválvula y la electroválvula misma (ojo que creo que no son a 220V), revisa el tubo que manda el agua por si estuviera aplastado, también comprueba que del grifo de acometida salga suficiente presión. Si todo eso está bien comprueba que el agua no se te esté fugando por algún lado.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas (maquina de hielo hoshizaki) hace 13 años 4 meses #49877

  • bradymiclos
  • Avatar de bradymiclos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
mira la presion que ella esta trabajando es 50psi ella aguanta 113 psi
revise la valvula de agua la limpie y todo el pascon de metal listo no hay fugas de agua tuberia de media
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas (maquina de hielo hoshizaki) hace 13 años 4 meses #51072

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
¿Cómo va esa máquina? ¿resolviste la avería?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas (maquina de hielo hoshizaki) hace 13 años 4 meses #51083

  • AmoJoan
  • Avatar de AmoJoan
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Propietario
  • Mensajes: 11
  • Karma: 0
Hola colega mirate el termostato de final de ciclo seguramente te se queda enganchado y esta siempre cerrado,compruebalo.
espero te sirva de ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas (maquina de hielo hoshizaki) hace 13 años 4 meses #51085

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Creo que también deberías de ver la válvula de gas caliente, que a lo mejor se te queda un poco abierta
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problemas (maquina de hielo hoshizaki) hace 11 años 8 meses #96100

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.232 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information