Saludos a todos los foreros, os expongo el caso en el que necesito ayuda dando las gracias por anticipado.

Se trata de un mueble expositor nevera de estos que van abiertos por arriba y con unos cajones cerrados en la parte trasera.
La maquina presentaba varias fugas en la tuberia de descarga del compresor en un tubo con forma de espiral que entraba dentro del cazo donde recoje el agua de la condensación para que se evapore con el calor,
he cambiado ese tubo y realizado el vacio y despues de le he cargado gas con bascula, la cuestión es que el evaporador hace mucho ruido como de gas circulando y de crujidos metalicos. El gas que lleva es 404 a que presión debo tener la aspiración para una nevera que lleve ese gas? y por que el evaporador produce esos ruidos?, Espero vuestra ayuda y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66674

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
La presión de trabajo te puede variar de principio de funcionamiento, antes de tener la temperatura de regimen o ambiente adecuada a cuando se alcanza esta, variando dede 3,5 a 1,5 bar manometricos.

El ruido que mencionas puede ser motivado por la presión de alta sobre el capilar en la expansión, que al principio es mayor y hace mas ruido que cuando desciende la presión de aspiración.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66738

  • danpla
  • Avatar de danpla
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Gracias por tu ayuda compañero,consulte a un frigorista que conocí y me dijo que seguramente le faltaria gas, cosa que me extraño porque le añadi a peso, total que le fui añadiendo y la presión no me subia se quedaba en cero pero no se iba a vacio, el consumo en amperios tampoco subia se mantenia estable aunque le añadiera gas, al rato de estar funcionado 'chas' empieza a hacer ruidos extraños el evaporador y la presion sube a 4 bares se mantiene durante un pequeño rato y otra vez se baja casi a cero, eso lo hace durante todo el rato, ¿un tapón? la temperatura de la tuberia a la entrada del condensador esta sobre 55º y a la salida a 23º, necesito orientacion por favor, muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66739

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Tiene todas las garantias de un tapon por humedad.

Si comentas que cambiastes el serpentin de evaporación del agua de desescarches por estar roto, lo mas seguro es que te entrara agua en el sistema, que aunque es alta presión cuando para el compresor te hace vacio y succiona agua.

Recupera todo el gas y deshidrata el circuito, por ejemplo mientras haces vacio calienta el evaporador y el condensador, rompe el vacio variasveces subiendo la presión con nitrogeno seco y en la ultima opreación de romper el vacio cambia el deshidratador (pon uno mas grande).

Tambien antes de empezar hacer vacio haz un barrido con nitrogeno al condensador y al evaporador.

La humedad es muy jodida dentro del circuito y tendras que tener mucho cuidado para eliminarla.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66742

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Has cargado en fase líquida, no?

Con esto lo que quiero decir es que a lo mejor tienes incondensables, que si has hecho vacio y todo el proceso, no deberías, pero uno nunca sabe

Tienes kvl instalada en la aspiración?
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66747

  • danpla
  • Avatar de danpla
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
gracias por la respuesta. Si le hice el vacio correctamente durante mas de una hora y he cargado en fase liquida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66748

  • danpla
  • Avatar de danpla
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
Se me olvidaba decir que solo tiene capilar ninguna otra cosa.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66757

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
hola

como te dice el compañero pascalin tienes humedad eso es seguro.
tambien te dice la manera de sacarla, en esos sistemas que llevan el
tubo de condensacion para evaporar el agua, como se rompa te entra agua.

lo primero que tienes que hacer siempre, cuando veas que pierde es sacar el tubo del agua, para evitar males mayores.

lo siguiente es cambiar el aceite al compresor, al vaciarlo ves como esta de agua, hacerle un barrido en sentido contrario al de circulacion, con nitrogeno seco, cambiar el tubo, cambiar el filtro, y calentar el circuito haciendole un buen vacio.

lo mejor que puedes hacer en esos casos, es ponerle unas bandejas que van sujetas al compresor, para evaporar el agua, tienen la forma del compresor y van sujetas con un muelle que lo abraza. asi se evita esta averia que te ha pasado.

este tipo de averia lleva su tiempo el repararla. piensa que cuando pasa esto, no es humedad lo que hay, es agua.

saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66758

  • danpla
  • Avatar de danpla
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 17
  • Karma: 0
gracias javi, estoy casi seguro que es lo que tu dices la tuberia que se pico y estaba llena de poros era la que se queda sumergida en el agua seguro que entro agua,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66763

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola tienen razon, el ruido se produce por la humedad, es agua, cambia el capilar y el filtro,y haces lo que tedicen,saludos
Última Edición: hace 12 años 10 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66765

  • lega
  • Avatar de lega
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • .Oju que fresquito.
  • Mensajes: 295
  • Karma: 0
Veo que el problema esta solucionado,pero hay que tener encuenta por que se a picado ese tubo creo haber leido que es por estar introducido en el agua no creo que el agua pique el tubo pero si es asi habra que protejer el tubo con algun tipo de aislante contra el agua pero no termico,de ese modo podremos evitar este problema en un futuro.
,.-4
Siempre Forofrio.com Mi canal en you tube- www.youtube.com/user/perpe7
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Ayuda por favor hace 12 años 10 meses #66769

  • javi m
  • Avatar de javi m
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 148
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Veo que el problema esta solucionado,pero hay que tener encuenta por que se a picado ese tubo creo haber leido que es por estar introducido en el agua no creo que el agua pique el tubo pero si es asi habra que protejer el tubo con algun tipo de aislante contra el agua pero no termico,de ese modo podremos evitar este problema en un futuro.

el tubo se pica porque esta sumergido en el agua, eso te lo digo seguro.
referente a forrarlo con algo tambien lo vivi, llevaba como un plastico retractil y cuando es nuevo perfecto, pero con el tiempo, la calor, las dilataciones se rompe y se pica por donde se rompe el plastico. dura unos cuatro o cinco años.

he visto tubo de hierro forrado, y tubo de cobre, los dos se pican.
siempre pense que era porque que ese agua que va para ahi, se mezcla con
restos de pescado, o de las verduras, o el propio detergente de la limpieza y se hace un acido y al final acaba picandose.
cuando es de cobre, no se si podria ser por electrolisis ?
el tubo de cobre se pone como verdoso y se pica.
el porque se pica no lo se, pero se pica seguro.

la mejor solucion es lo que te digo, la bandeja que se acopla al motor.
con los años el plastico tambien se rompe, te avisan de que pierde agua,
la cambias y ya esta.

saludos.