TEMA: Preguntas para evaluacion

Preguntas para evaluacion hace 12 años 9 meses #68331

Hola gente.

Bueno antes que nada saludarlos.
tengo algunas preguntas que seguramente me estaran preguntando en el examen mañana, me gustaria que algunos del foro me ayude. aqui las preguntas.

1.- Cortaría el protector térmico si se corta la bobina del relé?
2.- Como verificaría el estado del relé?
3.- Que sucedería si al energizar el motocompresor, estuviese cortada la bobina de
arranque?
4.- Que sucedería si al energizar el motocompresor, estuviese cortada la bobina de
trabajo?
5.- Que consecuencias habría si el termostato no desconecta?
6.-Como verificaría el funcionamiento del sistema de descongelado de una
heladera No Frost?
7.-Que sucedería si es baja la tensión de línea? Que solución se podría dar?

Fallas en equipos de Refrigeración Comercial:
Ejercicio sobre fallas de origen eléctrico :
1.- Que sucedería si perdiera refrigerante una heladera con termostato y sin
presostato de baja?
2.- Que sucedería si se corta la bobina del relé voltimetrico?
3.-Que sucedería si se rompe el capacitor de arranque?
4.- Que sucedería si se desgasta el capacitor de marcha?
5.- Que sucedería si se quema el forzador del evaporador?
6.- Si tengo un motocompresor con relé amperométrico, que sucedería si se corta
la bobina de trabajo?
7.- Si tengo un motocompresor con relé voltimétrico, que sucedería si se corta la
bobina de trabajo?

Fallas en equipos de Refrigeración Comercial:
Ejercicio sobre fallas de origen mecánico:
1.- Que sucedería si se detiene el forzador del condensador ?
2.- Como se daría cuenta si el motocompresor tiene baja capacidad (desgastado)?
3.- Por que se podría producir demasiado hielo en el evaporador?
4.- Como se daría cuenta que esta tapado el filtro?
5.- Como haría el procedimiento para el recambio del filtro? Enumere los pasos a
seguir.
6.- Que sucedería si se corta el capilar de la válvula de expansión?
7.- Por que se podría congelar el caño de retorno en una heladera con válvula de
expansión?

Fallas en equipos de Aire Acondicionado :
Ejercicio sobre fallas de origen eléctrico :
1.-Si el equipo arranca y corta el protector térmico, cuales son las posibles causas y
como procedería para detectarlas?
2.- Como probaría un capacitor de marcha para ver si posee la capacidad correcta?
Que sucedería en el equipo si este se desgasta? Y si no estuviera conectado?
3.- Que podría estar sucediendo en un equipo frío calor, si este funciona solo en
frío y no pasa a calor?
4.- Que sucedería en un equipo de aire acondicionado split si la unidad interior se
enciende pero la exterior no? Como procedería para detectar las posibles causas?
5.- Cual seria la corriente normal de funcionamiento de un equipo de aire
acondicionado de 3000 frigorías? Que potencia tendría el motocompresor?

Fallas en equipos de Aire Acondicionado :
Ejercicio sobre fallas de origen mecánico:
1.- Que sucedería con las presiones, el amperaje y las temperaturas, si el forzador
del condensador no funciona o el condensador estaría sucio?
2.- Que sucedería en un equipo split si no se aislan las cañerías correctamente?
3.- Como detectaría si hay exceso de refrigerante? (presiones, temperatura y
corriente)
4.- Por que razones podría formarse hielo sobre el evaporador?
5.- Que sucedería si en un equipo split estuviese congelado el caño de liquido
(caño fino)?
6.- Por que razones un equipo de aire acondicionado podría estar descargando
agua hacia adentro de la habitación? Como procedería para solucionarlo?

Bueno espero puedan ayudarme saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Preguntas para evaluacion hace 12 años 9 meses #68345

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
Todas esas preguntas que te pediran mañana estan en el libro de texto que estudiastes y alli tienes todas las respuestas.

Som preguntas de examen que se tienen que ceñir al texto en concreto que estudiastes.

Te podemos dar respuestas a las preguntas por situaciones reales y al contestarlas siendo validas pueden no ceñirse al texto y no darlas por validas.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Preguntas para evaluacion hace 12 años 9 meses #68361

  • dago
  • Avatar de dago
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 197
  • Karma: 2
bueno vamos a tirar piedras que lo mismo sale un debate y todo .

1.- Cortaría el protector térmico si se corta la bobina del relé?
cortar quiere decir que se queda en corto circuito?
si, si se corta la bobina no arranca y termina saltando por termico en el mejor de los casos.

2.- Como verificaría el estado del relé?
lo agistas y sientes que se mueve . le mides la bobina y los contactos abiertos y cerrados si tienes posibilidad de moverlos fisicamente.

3.- Que sucedería si al energizar el motocompresor, estuviese cortada la bobina de
arranque?
cortada es en cortocircuito o circuito abierto.?.

saltaría la proteccion o directamente entra la de trabajo y no gira por lo q saltaría por termico despues .



4.- Que sucedería si al energizar el motocompresor, estuviese cortada la bobina de
trabajo?
en este caso saltara la primera proteccion que tengas en la linea de alimentacion o directamente no arrancaría sin intentarlo apenas ..

5.- Que consecuencias habría si el termostato no desconecta?
funcionamiento continuo de la maquina .no se que respuesta si ajusta al contenido del curso pero yo te diría que te va a subir la factura de la luz y tu profesor seguramente que se te va a formar hielo en el evaporador o te va a llegar liquido al compresor .

6.-Como verificaría el funcionamiento del sistema de descongelado de una
heladera No Frost?
no tengo ni ide pero hay un video en ingles por aqui por el foro. ademas de que cada una es diferente , a ver si alguien se tira el royo con esta ..

7.-Que sucedería si es baja la tensión de línea? Que solución se podría dar?
tension de suministro baja . puede ser directamente por la compañia o por el calculo de las lineas. solucion cambiar las lineas por mayor calibre o menos distancia .




1.- Que sucedería si perdiera refrigerante una heladera con termostato y sin
presostato de baja?
se quema el compresor . al no tener suficiente gas para refrigerar ademas de que antes dejará de enfriar .

2.- Que sucedería si se corta la bobina del relé voltimetrico?
este no se cual es ni para que es . pero basicamente pasan dos cosas cuando se corta la bobina.y pueden ser un corto o que se quede abierto pero vamos si es para arranque es como la pregunta 3 del tema anterior
3.-Que sucedería si se rompe el capacitor de arranque?
no existiria suficiente desfase entre las corrintes de las bobinas de arranque y trabajo por lo cualel motor no tendría para de arranque . que lo va a intentar pero salta por termico
4.- Que sucedería si se desgasta el capacitor de marcha?
te aumenta el consumo y se calienta mas .baja rendimiento velocidad par etc...

5.- Que sucedería si se quema el forzador del evaporador?

esto que es ?

6.- Si tengo un motocompresor con relé amperométrico, que sucedería si se corta la bobina de trabajo?.
7.- Si tengo un motocompresor con relé voltimétrico, que sucedería si se corta la
bobina de trabajo?
ni idea y espero que des la respuesta ..



1.- Que sucedería si se detiene el forzador del condensador ?
esto no se que es.

2.- Como se daría cuenta si el motocompresor tiene baja capacidad (desgastado)?
sonido .consumo. rendimiento.

mucha humedad relativa . y mala regulacion.
4.- Como se daría cuenta que esta tapado el filtro?
diferencia de temperaturas antes y despues.

recogida de refrigerante y cierro valvulas cambio de filtro vacio y
valvulas denuevo y a funcionar.
6.- Que sucedería si se corta el capilar de la válvula de expansión?
esto de cortar no lo termino de entender .
se escapa el refrigerante o sube y salta por alta o se queda sin aspiracion y para por baja .

7.- Por que se podría congelar el caño de retorno en una heladera con válvula de
expansión? porque esté avaporando demasiado bajo. mucho gas por ejemplo.





1.-Si el equipo arranca y corta el protector térmico, cuales son las posibles causas y
como procedería para detectarlas?
que se quede conectada la bobina de arranque . miraria el o los reles que intervienen en el arranque y mediria las bobinas .

2.- Como probaría un capacitor de marcha para ver si posee la capacidad correcta?Que sucedería en el equipo si este se desgasta? Y si no estuviera conectado?

calculandolo y midendole la capacidad .no arranca .mismo que en frio y en cualquier motor de arranque por capacitor.

3.- Que podría estar sucediendo en un equipo frío calor, si este funciona solo en
frío y no pasa a calor?
depende de quien lo controla sondas o electronica pero puede ser la valvula de tres vias o su electrovalvula ..

4.- Que sucedería en un equipo de aire acondicionado split si la unidad interior se
enciende pero la exterior no? Como procedería para detectar las posibles causas?
alimentacion o comunicacion . medir que esté alimentado y que no tenga fallas de comunicacion entres la unidades exterior e interior ademas de que esta demande funcionamiento.

5.- Cual seria la corriente normal de funcionamiento de un equipo de aire
acondicionado de 3000 frigorías? Que potencia tendría el motocompresor?
dependería del cop del equipo pero seguramente este en poco menos de un kw y dependiendo de q que voltaje y para que factor de potencia trabaje tendras tus 5 ó 6 amperes.. (esta pregunta particularmente me parece una burrada . q pretenden que sepas de memoria cuanto debe ser la corriente .) y cuando te digan de 10000 frigorias que vas a hacer . regla de tres .?


1.- Que sucedería con las presiones, el amperaje y las temperaturas, si el forzador
del condensador no funciona o el condensador estaría sucio?

aumento de presion y corrintes y baja el rendimiento.

2.- Que sucedería en un equipo split si no se aislan las cañerías correctamente?
al que le moleste el agua le caeran gotas de condenzacion y al que le interese el frio verá afectado el rendimiento por perdidas .


3.- Como detectaría si hay exceso de refrigerante? (presiones, temperatura y
corriente)
sube el consumo electrico.presion aumenta.


4.- Por que razones podría formarse hielo sobre el evaporador?
por temperatura de evaporacion y humedad relativa

5.- Que sucedería si en un equipo split estuviese congelado el caño de liquido
(caño fino)?
poco gas .

6.- Por que razones un equipo de aire acondicionado podría estar descargando
agua hacia adentro de la habitación? Como procedería para solucionarlo?
porque tenga el desague sin conectar .agujero en la pared y manguera y agua para afuera .


jeje anda que ya hay respuestas a ver si se animan a corregir ....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Preguntas para evaluacion hace 12 años 9 meses #68453

Hola Gente.

Antes que nada agradecerlos por tanta ayuda, ayer rendí bien me saque 8.50, estoy re contento y gran parte de la nota los debo a ustedes que son unos genios.

Gracias sigan así un abrazo para todos