Pues sacando los Factores del libro de Alarcon, gentilmente reproducido, tenemos que para hacer el Evaporador con Tuberia de Cobre, puesta por dentro del mueble, a la vista, pegada a las tres paredes, donde va la puerta no lleva tuberia, como una parrilla, tenemos:
Aire Estatico, con Tubo Liso: da 10 Frigorias/ hora por metro cuadrado
Aire 2,00 metros por segundo: da 20 Frigorias/ hora por metro cuadrado
(Yo tomaria 20)
y aplicas esta formula
Superficie del Tubo del Evaporador es igual Rendimiento del Compresor dividido entre ese Factor de Arriba y dividido ente la diferencia de temperaturas interior y del gas en evaporacion.
Busca para diferentes diametros 3/8 o 1/2 las supeficies externas por metro lineal, y para asegurarse el retorno de aceite, entra por arriba y sal por abajo, dos circuitos es mejor que uno, en paralelo con dos capilares.
El rendimiento del Compresor a -9ºC de Temperatura de Succion. El Capilar, de aqui
www.cubigel.com/java/X?cgi=cubigel.infot...n=informaciontecnica
Al principio de la Carga Total, cuando lo llenan, encienden el motor con el rotor, y cuando la temperatura deje de bajar lo apagan y que siga el compresor funcionando.
Cuando este muy congelado lo apagan hasta que quede sin hielo.