Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: evaporador en almacenera

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77974

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Agua, queeee me quemooo..............





llenala al 80% del Volumen de agua a la Temperatura que supones que entre el salmon

El Amoniaco Puro, NH3, no el NH4OH, es el que le gana al Agua, en Calor Especifico.

No hay Sustancia, que tenga mas calor Especifico que el NH3.
Última Edición: hace 12 años 5 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 5 meses #77995

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Jajaja de acuerdo voy a probar con agua. Compraría salmón, pero no me gusta el pescado.

Haciendo las divisiones me da 14m2 de superficie el evaporador. Es así o me distrae mucho tu avatar José?
Última Edición: hace 12 años 5 meses por fernando_n.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 4 meses #78105

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Seria bueno, que coloques tus numeros, sobre Todo el Rendimiento del Compresor y asi vemos todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 4 meses #78788

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Disculpen mi desaparición...

Si supuestamente:

S = C / ((T-t).K)

S = 748,09 / (8.7)

Donde 8 es la diferencia de la temperatura interior y de ebullición con aire forzado y 7 es el coeficiente de transmisión con aire forzado.

S = 13,5m2

Me parece un poco mucho.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por fernando_n.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 4 meses #78790

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Ese es el detalle al utilizar "tubo liso sin aletas", por eso inventaron los evaporadores de aire forzado con aletas.
De todas maneras, estas usando un Factor MUY Bajo, toma 20, y aun asi te dara 90 metros de 3/8.
Ponle de 3 a 4 rollos de 3/8, cuanto mas, mejor........


Revisa Bien Tu Rendimiento de Tu Compresor a esa Temperatura de Evaporacion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 4 meses #78792

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Con el factor a 20 me da 4,67m2

Los evaporadores no los fabrico, los mando a hacer.

Los evaporadores que trabajan aqui son todos con caños de 5/8, aletas con 15mm. de separación y por el tema de espacio tengo que utilizar las turbinas de los splits.

Hay uno que tiene caño de 1/2 con 15mm. de separación entre aletas y tiene 3,6m. de caño en total.
Última Edición: hace 12 años 4 meses por fernando_n.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 4 meses #78796

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En una Fraccion, si aumentas el Denominador, disminuyes el resultado, si colocas 20 por el 7, te dan menos metros cuadrados.

Si tienen aletas, tienes que sumar la superficie de las aletas, a la superficie del tubo, y todo esto, SON NUMEROS TEORICOS, la calidad de la junta entre la aleta y el tubo, y sus espesores, son lo que van a decir el factor a utilizar.

El Coeficiente de Transferencia de Los Intercambiadores de Calor, es una suma de factores, todo metido, todo influye.

Se hace Un Intercambiador, SE PRUEBA y se sabe de esa manera su COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA.

Haciendo uno solo, una primera vez, hay muchas variables.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 4 meses #78987

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Listo muchachos, ya anda perfectamente.

Mil gracias a todos por su tiempo y ayuda!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador en almacenera hace 12 años 4 meses #79006

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Bien por Ti, y Por Favor, podrias colocar fotos.
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information