Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: heladera.. enfria arriba y abajo no

heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77900

  • chango_maxi
  • Avatar de chango_maxi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
hola amigos.. que ria hacer una cinsulta, resuta que un cliente me trae una heladera que le enfriaba arriba y abajo no (no ere por fuga)estaba trancado el filtro, le reaelizo una limpieza en las cañerias de las cual le saque mucha suciedad el filtro esta muy trancado,cambio de filtro pruebo si tiene perdida, y todo estaba bien, cargo gas y enfriaba perfecto, resulta que las 3 semanaas me dice que la heladera tenia el mismo sintoma que el preincipio... que podria ser la falla...???
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77911

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
es posible que aun quedara suciedad en el circuito y se haya vuelto a atorar o el capilar o la malla del deshidratador , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77922

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Limpiaste el compresor? Puede que el aceite estuviera impregnado de impurezas y vayan saliendo poco a poco por la descarga, saludos
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77932

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Hola amigo!

Qué tipo de heladera es?
Expansión por capilar o VET?
Qué es lo que se enfría?
Aire estático o en movimiento?
Que refrigerante y presión tiene?

Si puedes brindar estos datos serían de utiidad.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77938

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Obstrucción en el sistema de expansión?¿ capilar?¿ , yo que tu cambiaría filtro deshidratador que es lo primordial

Fuga de gas minúscula?¿ si han pasado 3 semanas esto es bastante probable.

Revisa las soldaduras que hiciste y el resto del sistema, mete presión de nitrógeno si puedes.
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77944

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
¿Acaso esta heladera trabaja con R134a?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77948

  • SantiFer
  • Avatar de SantiFer
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
¿Es una heladera de 2 puertas (freezer -18 arriba, 4C abajo)? ¿Frio seco? ¿Qué marca/modelo es?
Porque si este es el caso, estas heladera enfrían el freezer arriba, y envian el aire frio al compartimiento de abajo por un conducto al fondo. Si el sistema de deshielo no está funcionando bien, los días de mucha humedad (o que se abre mucho) ese conducto tiende a obstruirse de hielo... causando lo observado.

De cajón está decir que una heladera mientras estuvo de viaje al taller tuvo tiempo suficiente para deshielar, y probablemente tu no notes el problema.

YO REVISARÍA EL DESHIELO, suponiendo como creo que es de frio seco.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77958

  • chango_maxi
  • Avatar de chango_maxi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
es una heladera con freezer convencional familiar puede que tenga 5 años de antiguedad, no es no-frost, expancion por capilar, lleva 134a, la marca no me acuerdo, revise las soldadura y estaban bien, el tema de la limpieza al condensador lo limpie con presion de r22, y al evaporador con 141b desde el capilar hacia el retorno( con un motocompresor, no se si estara bien) cambie filtro, le realize un buen vacio... Una vez me susedio lo mismo con otra heladera similar..yo estube pensando que podria ser que el aceite este sucio y esto lleva a que se vuelva a tramcar el capilar.. gracias a todos..
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77963

  • fernando_n
  • Avatar de fernando_n
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Karma: 0
Revisa el tema de deshielo como dijeron arriba. Probaria sacando el aceite, ponerlo en un recipiente liquido para ver si tiene impurezas y realizar nuevame te el trabajo que mencionaste antes. Yo al evaporador le mando 141b y lo barro con R22.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #77970

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
En este tipo de heladeras que trabajan con R134a, bien sea que el evaporador sea estático o forzado, se presenta muy frecuentemente el problema de taponamiento de filtro y de capilar. Muchos técnicos, cambian secador y cortan una porción de capilar entre 5 y 12 cmt, pero el problema queda latente, se hace necesario cambiar todo el capilar utilizando las buenas prácticas en refrigeración, de no cambiarse todo el capilar la heladera seguirá trabajando pero con unas presiones que harán que el compresor se malogre en corto tiempo. En ocasiones se hace necesario cambiar también el aceite, pero hay que tomar todas las precauciones del caso.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #78097

  • chango_maxi
  • Avatar de chango_maxi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
y como se realiza el cambio de aceite ya que esun compresor hermetico en mi caso nunca hize un cambio de aceite y que aceite llevaria..gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: heladera.. enfria arriba y abajo no hace 12 años 5 meses #78680

  • chango_maxi
  • Avatar de chango_maxi
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 28
  • Karma: 0
y como seria el cambio de haceite... si es hermetico el MC? se hace alguntipo de limpeza, comose que cantidad lleva... gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information