Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor no responde

Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87517

  • manzano
  • Avatar de manzano
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola a todos quienes puedadan ayudarme, tengo un compresor de nevera la misma presentaba una fuga y la reparé pero ahor le inyecto el gas y empieza a enfriar pero solo uns minutos de repente la presión se baj y deja de enfriar,¿que puede ser ese efecto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87520

  • dangarlr
  • Avatar de dangarlr
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • con 45º a la sombra "el frio NO existe"
  • Mensajes: 37
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 1
Hola manzano.
Los datos que aportas son pocos, pero existe la posibilidad que sean algunas de estas causas:
Humedad el circuito. Hielo bloquea capilar.
Sobrecarga de refrigerante. Termico corta por sobrecarga.
Cordiales saludos desde La Rioja, Argentina.
Daniel
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87523

  • iemec2000
  • Avatar de iemec2000
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 51
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 2
Hola manzano yo le agregaria a lo que te propone el amigo daniel
que revises el filtro deshidratador puede estar tapado un abrazo desde Montevideo Uruguay
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87544

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
Con esos datos y a bote pronto , se me ocurre que corta por clixon o rele interno de proteccion , metele pinza amperimetrica y coteja el con el nominal , ademas de de lo dicho por dangarlr , saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87546

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Si es algo muy pequeño tienes que ajustar muy bien la carga, de lo contrario el compresor ni si quiera arrancará
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87553

  • sepul92
  • Avatar de sepul92
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Vive y deja vivir
  • Mensajes: 220
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 3
Hola manzano, después de reparar la fuga y antes de inyectarle el refrigerante como dices, le has hecho un buen vació?


B)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87558

  • HugoA
  • Avatar de HugoA
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 66
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 10
Hola Colegas...
Es mas que evidente que tienes problemas de humedad en el sistema.
Por los sintomas que mencionas, es solo eso...
Deshidratar (hacer un vacio adecuado) y efectuar el cambio del filtro, es lo aconsejable....

Saludos
Las fronteras del conocimiento no existen, tampoco para compartirlos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87559

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=responder

Escribo esto, PORQUE el compresor "si responde".
Última Edición: hace 12 años 1 mes por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87562

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Das pocos datos amigo, pon una válvula pilsing en la descarga, y mira si la presión de condensación es demaciado alta.Mira también si tocando al tacto,si el filtro esta mas frio que la línea de liquido, para ver si ll tienes parcial mente ostruido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 12 años 1 mes #87564

  • fbc
  • Avatar de fbc
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 56
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Si la presión de condensación te da demasiado alta y descartas el filtro comprueva el capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 11 años 8 meses #96561

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Compresor no responde hace 11 años 8 meses #96563

  • Isafe
  • Avatar de Isafe
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Karma: 0
A mi me paso igual hace tiempo y era el filtro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information