madi_maggio escribió:
ahora, todo muy lindo, pero el post dice: comprobacion de derivacion a tierra
al que le guste o no le guste, solo hay un instrumento fiable capaz de hacer esa comprobacion.
(yo mido la presion con el dedo, lo pongo en el obus y apreto, si no lo puedo sostener es mucha presion, y sino es poca.... :pinch: 2_._ -.-._ ,.-15 )
madi_maggio muy ingenioso y creativo su escrito
es mas podría decir oportuno ,.-7 ,.-7 ,.-7
tratare de ejemplificar con palabras simples la documentación de medición de aislacion de la universidad de rió cuarto (cordoba )
supongamos que tenemos una maquina eléctrica cualquiera y que cada tanto se produce un corte de energía eléctrica por disyuntor diferencial .
si esta maquina eléctrica fuera un equipo de aire acondicionado monofasico 380/220 50 hz despues de revizar todos los parameros susceptibles de ser revezados y no se encontrara una falla para ser tenida en cuenta podríamos llegar a sospechar que la falla se trata del compresor eléctrico .
a los tecnicos reparadores mas jóvenes y para aquellos frigoristas responsables y comprometidos seriamente con su trabajo les diría que en su valija de herramientas no podría faltarle un multimetro multiproposito con la capacidad de medir temperatura ,un capacimetro y un megohmetro aceptable ,también una pinza amperometrica .
el procedimiento de medicion de resistencia de aislacion para realizarlo en obra siguiendo el procedimiento descripto en ese documento seria aproximadamente de la siguiente manera
tomamos el multimetro y lo colocamos en posición de medir temperatura ,una vez conectada la sonda de temperatura al multimetro ,tomamos esa sonda y tratamos de ponerla lo mas cerca posible de los paquetes de bobinas , tratamos de afirmar en forma firme contra estos paquetes de bobinas dentro de la maquina eléctrica misma .(con hilo de bobinador o algun tipo de cinta aislante )
pero como todos sabemos los compresores herméticos NO NOS PERMITEN EL ACCESO A ESOS PAQUETES ,por ende solo nos queda acercar la sonda a la parte exterior del compresor y afirmarla con algún tipo de cinta engomada a la carcasa, sujetándola firmemente a la misma.
1)procedemos a desconectar todos los cables de alimentación y el capacitor también y allí conectamos nuestro megohmetro en uno de los terminales de alimentación y el otro lo conectamos contra GND o carcasa exterior.
la primer medición que realizamos es medir la temperatura ,que en este caso si la maquina esta detenida desde hace muchas horas o del día anterior dicha temperatura coincidirá con la temperatura ambiente seguramente de no ser así no importa ,simplemente tomamos nota de la misma y la levamos a nuestra planilla de dos columnas .
una columna los datos de temperatura y en la misma linea en la otra columna los datos del valor de resistencia en ohm .
luego procedemos a medir con el megohmetro y tomamos nota de dicha medición volcando ese dato a nuestra planilla .
en este momento ya tenemos nuestro primer parámetro .
2)conectamos la alimentación nuevamente y damos marcha a la maquina eléctrica .
cuando leamos que la temperatura se incremento 20 grados por ejemplo detenemos la marcha y desconectamos la alimentación nuevamente y procedemos a medir nuevamente con el megohmetro y colocamos en nuestra planilla el valor de temperatura leido y el valor de resistencia de aislacion en la segunda columna .
ya tenemos nuestro segundo parámetro o segundo par de mediciones.
3)este procedimiento de medición seria deseable realisarlo siguiendo un patrón de saltos de temperatura y cuanto menor sea este salto de temperatura (ejemplo cada 5 grados ) mas cantidad de datos relevados tendríamos y por ende mayor cantidad de datos susceptibles de ser tenidos en cuenta favoreciendo la certeza del procedimiento.
si la maquina eléctrica tuviera problemas de resistencia de aislacion notariatos que al ir elevando la temperatura de trabajo de dicha maquina la resistencia de aislacion ira disminuyendo acercándose a valores mínimos aceptables por la norma vigente de cada país o simplemente produciendo valores de corriente de fuga que aran posible el disparo o corte del disyuntor diferencial y por ende estaríamos frente a la certeza que el problema de dicha maquina eléctrica estaría dado por una segura falta de resistencia de aislacion cuando dicha maquina esta en valores de temperatura de trabajo nominal o valor de temperatura de trabajo aceptable por el fabricante.
hasta este punto he tratado de describir el procedimiento técnico a seguir con la maquina frigorifica o maquina eléctrica en obra y no como algunos dicen el los pos que este es procedimiento de laboratorio
tambien se desprende del documento que si se trata de medir resistencia de aislacion con una pinza amperometrica el unico dato que se podrá obtener es si la maquina esta derivada a tierra únicamente (destruida electricamente )pero nunca se tendrá la certeza si la maquina esta falta de aislacion sin llegar a estar derivada a tierra .
lo mismo vale si trata de medir resistencia de aislacion con un megohometro sin tener un termómetro y siguiendo el procedimiento descripto ya que el megohmetro solamente nos dirá únicamente si la maquina esta derivada a tierra únicamente y NO si esta falta de aislacion a la temperatura de trabajo porque nos faltaría el termómetro (medición de temperatura ) para realizar correctamente el procedimiento .
hasta aqui he tratado de describir el procedimiento a seguir de acuerdo a las notas leídas en los documentos que deje en pos anteriores y solo les pido a quienes son detractores de estos procedimientos que si están en condiciones de probar que este procedimiento no es correcto o que simplemente NO estén de acuerdo que la resistencia de aislacion disminuye con la temperatura pongan o agreguen en sus escritos documento y fundamentos tecnicos para refutarlo y no como vienen haciendo hasta ahora con simple charlatanería barata y poco profesional .
saludos desde la pcia de bs as rep argentina y quedo a disposición para cualquier consulta o debate