Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: E cambiado el compresor y hay otra averia.

E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 9 meses #93620

  • wide
  • Avatar de wide
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Cambie hace poco el compresor de una camara frigorifica de congelación pequeña ya que estaba roto, pero ahora tengo un problema la camara deberia de enfriar hasta los -18ºC, pero no lo hace. Pensé que podia ser el gas refrigerante pero al meterle un poco mas de su carga la presion de alta sube disparada y no me atrevo a meterle mas gas.
Por favor alguien podria alludarme a solucionar el problema?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 9 meses #93622

Hola.

Pues yo tampoco lo entiendo, como puede ser que ese tipo de refrigerante con esas presiones en alta y en baja, y con todas las mediciones que le has hecho, no consiga bajar de -18.


Podrías dar mas datos y no quedártelos todos para ti.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 9 meses #93624

  • wide
  • Avatar de wide
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 9
  • Karma: 0
Perdona que no de muchos datos, pero no tengo mucha experiencia con esto esque solo soy un estudiante de frio, en realidad la averia es de mi padre y lo estoy intentando ayudar. Dime que datos mas o menos necesitas para ayudarme y te los proporciono. Muchas gracias por responder.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 9 meses #93627

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola wide,para empezar necesitamos saber:

-Tipo de gas.
-Tipo de expansión.
-Evaporación forzada,o estática.
-Condensación forzada,o estática.
-Potencia frigorífica.
-Medidas del recinto.
-Presión de alta y baja.
-Marca y modelo del compresor que tenia,y el que colocaron.
-Consumo del motor.

Esto es lo mínimo,creo que algún colega,va a agregar mas.

Saludos.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 9 meses #93628

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Despues de escribir todo lo que te dice "martinie", deberias colocar:
Cuanta Producto entra y que es?
Entra caliente, frio o congelado, a que temperatura?

Existe "uso y abuso de partes y piezas".
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 9 meses #93654

  • orubio
  • Avatar de orubio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 808
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 459
a parte hay que saber como y porque se averio el compresor y el procedimiento de cambio
que sintomas tenia antes de la intervencion
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 9 meses #93693

  • j.williams
  • Avatar de j.williams
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
eh colega el compresor que le instalaron es para baja temperatura,ya que hay compresores para baja,media y alta temperatura...Además antes de cambiar un compresor tienes que chequear toda la instalación el xk se averió el compresor si fue x falla eléctrica o mecánica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: E cambiado el compresor y hay otra averia. hace 11 años 8 meses #96645

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.283 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information