Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Problema con una cámara de flores

Problema con una cámara de flores hace 11 años 9 meses #96039

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigos tengo un problema con una cámara de flores, os cuentO

La cámara no me baja de 10ºC
La válvula de expansión es una TEF2 de R12
La cámara mide 23m3

Le pongo los manómetros y como no se que tipo de gas lleva porque no lo pone por ningún lado, me fio en el R134a y me marca -9ºC
Le pongo el termómetro de contacto a la salida del evaporador y me marca 11ºC.
La válvula de expansión está la mitad escarchada y también el tubo que sale de ella hacia el evaporador.

Me da la impresión que está la válvula jodida, o que el orificio esté sucio.
¿Que pensais vosotros?
Un saludo y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 9 meses #96048

  • bayena
  • Avatar de bayena
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 155
  • Gracias recibidas 9
  • Karma: 0
SI HA ESTADO FUNCIONANDO BIEN , LA CAPACIDAD DE LA VALVULA SERA BUENA, YO LE SACARIA TODO EL GAS, miro que gas y si tengo se lo repongo,o bien si es poco directamente le pongo el sustito del r 12,

espero que te sirva
yo tenbgo varias camaras de flores con el sustituto de r 12 y van bien , mejor que con r 12
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 9 meses #96064

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
A veces las termostáticas pierde la carga del elemento y se cierran, yo me las encontré de cerrar completamente y pararme la instalación por baja.

Desmonta la termostática y presiona el orificio en su alojamiento, debería tener como un pequeño desplazamiento que al presionar te entre y después te lo devuelva. Si no te hace eso es que esta sin carga y por la tanto no es capaz de accionar el orificio para que abra y pase refrigerante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 9 meses #96136

  • sebastian73
  • Avatar de sebastian73
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • el que dice la verdad no miente
  • Mensajes: 151
  • Gracias recibidas 89
  • Karma: 4
¿y la presion de alta?

yo creo que a veces faltan datos para determinar el porque de un sintoma. tambien podria ser un nivel de compresion bajo.
(yo soy un hombre bueno.. lo que pasa es que me estoy viniendo viejo..(pappo) )
sebastian73
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 9 meses #96289

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola a todos, ya reparé la cámara le hice lo siguiente:

Le quité el gas que tenía.
Le puse una válvula solenoide, porque la antigua tenía una fuguilla.
Le puse un visor porque no tenía.
Le puse una válvula de expansión de R12
Le puse un orificio del 05 porque del 03 se me quedaba corta.
Le puse el filtro deshidratador.
Le hice vacío de 1 hora.
La cargué con R437.
Le regulé el presostato de baja porque al parar la instalación me hacía falsas arrancadas.

Y ahora la cámara va de lujo y el cliente super contento. ,.-11

Las presiones de trabajo en baja es a -9ºC en el reloj de R134a.
El visor de líquido a veces aparece una pequeña burbuja.
La línea de líquido a nos 30ºC.
La válvula de expansión escarchada.

Un saludo y gracias por las respuestas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 8 meses #96294

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Según mis cuentas tienes alrededor de 1.1 bar en baja, que en 437-A quiere decir que estás evaporando a -25º...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 8 meses #96314

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola Lozano, el manómetro me marcaba cerca de 2 bares en R134a y según la tabla de R437que tengo esta presión corresponde a una temperatura de -10ºC.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 8 meses #96316

  • mpc
  • Avatar de mpc
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 129
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 2
Mirando en la aplicación que tengo de danfoss en el movil, una reglilla en el movil.... (Estas tecnologías son la leche!!! jejeje)

Para R437a mirando la presión de burbuja, para 1.8bar corresponde -7,4ºC

Miro a 1.8 porque dices que la presión era menor de 2bar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 8 meses #96317

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
primitivo escribió:

Las presiones de trabajo en baja es a -9ºC en el reloj de R134a.

Si no me equivoco:

-9º en 134 son 1.1 bar. 1.1 bar en 437-a son -25º.

Otra cosa es que tuvieras 2 bares como dices despues, entonces si sería una presión, en principio, correcta, pero eso son 0º en 134. Sólo pretendo aclarar los datos para que el post pueda quedar resuelto y pueda ser consultado más adelante.

Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 8 meses #96336

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Lozano me estás volviendo loco, jaja, haber si estas mirando Bares absolutos o estoy yo equivocado.
La aguja del manómetro en R134a me marcaba cerca de 1,7bar que eso es más o menos unos -3ºC u -4ºC.
Esa presión en el punto de rocio de la tabla del R437 tiene una temperatura de -12ºC aproximadamente
El manómetro que utilizo es analógico.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por primitivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 8 meses #96346

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
primitivo escribió:
Las presiones de trabajo en baja es a -9ºC en el reloj de R134a.

Vuelvo a repetir que sólo quiero aclarar los datos para futuras consultas, pero en tu post dices -9º en 134, y eso son 1.1 bar, ahora dices -3 o -4 en 134 que son 1.5-1.6 bares, que corresponden a -15 en R437-A. Aclárate por favor.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por Lozano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Problema con una cámara de flores hace 11 años 8 meses #96359

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Buenas Lozano, antes de hacer la carga correcta de la cámara la dejé evaporando a -9ºC en R134a, me pasé después de comer y no me bajaba de 7ºC, entonces decidí echarle más gas y fué entonces cuando me bajó a 3ºC y paró la cámara.
Entonces la presión es de 1,7 más o menos en el manómetro analógico, que eso traducido al R437 es unos -12ºC aproximadamente.
El visor de líquido lleno y a veces aparece una burbuja.
La valvula de expansión escarchada
La temperatura de líquido a unos 30ºC
La tubería de aspiración fresquita (sudando).

Perdonad si no me he explicado bien antes en los otros post.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por primitivo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.424 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information