Deslizamiento en mesclas de refrigerantes quiere decir que a la misma presión la temperatura es diferente para cada uno de los componentes.
Deslizamiento Es la diferencia expresada en grados centígrados, entre la temperatura en la que empieza a cambiar de fase un refrigerante y la temperatura a la que termina el cambio de fase. Todos los gases refrigerantes puros (R134a, R22....) y las mezclas de la serie R500 (R500, R502, R507A) tienen deslizamiento de 0ºC, ya que mantienen una temperatura constante en sus cambios de fase. El resto de refrigerantes, tienen un determinado valor de deslizamiento.
www.gas-servei.com/faq/?lang=es
Las mezclas no azeotrópicas están formadas por varios componentes pero la mezcla no se comporta como una molécula de refrigerante puro. Por lo tanto la carga de refrigerante que funciona con estos gases se ha de realizar siempre por líquido ya que cada gas se comporta diferente en estado gaseoso. Empiezan por 4 (R-404, R-408, R-409). Aparte este tipo de mezclas tiene deslizamiento, lo que quiere decir que a la misma presión la temperatura es diferente si está en estado gaseoso o en estado líquido. Este deslizamiento puede ser desde 1º hasta 7ºC.
maximatec.com/downloads/GasesRefrigerantes.pdf
Las presiones en un circuito de refrigeración que esté trabajando varían de acuerdo a varios factores y es muy difícil precisar la temperatura de alta conociendo la de baja o viceversa. Es cierto que las presiones se relacionan pero esta relación puede variar y es así como encontramos presiones de: por ejemplo1-10. si tenemos 1PSI en baja tendremos 10 PSI en alta. 1-15. Si tenemos 1 PSI en baja tendremos 15 PSI en baja.
Para tu ejemplo si tenemos 10PSI en baja deberíamos tener entre 100 y 150 PSI en alta. Siempre se debe tener en cuenta que las presiones medidas en un sistema pueden ser diferentes ante las temperaturas ambiente. O sea que bien la carga térmica afecta la presión de baja como la temperatura ambiente afecta la presión de alta.