ferguerra escribió:me olvidaba comentarte que era sistema de expancion x válvula termostatica al ir cargando de refrigerante la calibramos a esta tambien.saludos
Dices que quieres vivir de esto?? y no respetas lo mas elemental, como te han dicho algunos compañeros, primero no sabes interpretar las tablas de presión y temperatura, después haces un vació interpretando que la maquina tiene fuga, porque ya la cargo otro, pero no haces prueba de presión, continuas al día siguiente poniendo la carga que a ti buenamente te parece, sin hacerlo por peso o recalentamiento y ya por último colmo cuando cargas en piezas a enredar con la VET.
También comentas que la dejas a una presión (40) y luego a otra(30), ¿que es para despistar? para eso no hacer falta pedir consejos o ayuda.
Pues solo falta que las pruebas las hagas en casa..
Ah por cierto las prisas para este trabajo son malas consejeras.
Creo que tendrás que volver a revisar todo, sino al tiempo.