TEMA: daikin RXYQ 16P7W1B

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 10 meses #113565

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ha ok , si la has configurado ok !!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 10 meses #113583

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Bueno parece que finalmente se soluciona el problema. Visto que no me daba ningún error he inhibido el compresor inverter para qué así entraran los esclavos,ha entrado el primero y al cabo de un minuto se ha parado,ala tercera intentona me ha saltado por fin el error E4 presos tato de baja .Lo curioso es que con el inverter no me saliera dicho código.
He recuperado el refrigerante y efectivamente,había perdido el 50%,así que el próximo paso será buscar fuga ,reparar y hacer una carga nueva de refrigerante.
Gracias por vuestro interés,saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: pabloclimatic

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 10 meses #113600

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Ha su manera el inverter te está indicando la avería , por eso te comente revisar sondas , transductor , recalentamiento....etc . Me alegro que lo solucionaras
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 10 meses #113608

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Hay que ver lo inteligentes que son estos inverters.
Bueno el compresor no, es el soft.
Mientras tiene gas para ella a los demas que le den risa136:,gif
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 10 meses #113616

  • k3im1
  • Avatar de k3im1
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se, que no se nada ...
  • Mensajes: 124
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 3
hola de nuevo :
me alegro que funcione y si funciona ya no se toca más .... pero una pregunta cuando cambiaste la placa le cambiastes las " centralita " de la nueva para la vieja ( creo que se llama EPRÓN ) ???
un saludo

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 10 meses #113617

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La eprom viene en la placa de control , lo que me extraña es que haya tenido que reemplazarla " cuesta más de 1/2 sueldo " a lo mejor se cambio pensando que ese era la anomalía . Con tanta electrónica en los equipos de hoy en día hay ir poco a poco , sino te puedes volver loco .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 10 meses #113631

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
silenbloc escribió:
La eprom viene en la placa de control , lo que me extraña es que haya tenido que reemplazarla " cuesta más de 1/2 sueldo " a lo mejor se cambio pensando que ese era la anomalía . Con tanta electrónica en los equipos de hoy en día hay ir poco a poco , sino te puedes volver loco .
Hola,la placa se cambió por que daba un error de comunicacion entre unidades interiores y exterior y se determinó que era la placa,cosa cierta ya que no ha vuelto a dar ese error de hecho no había ningún error más hasta que inhibi el inverter y es que como dice el amigo multimarcas, mientras el inverter tiene algo de gas,alos otros que les den.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

daikin RXYQ 16P7W1B hace 10 años 6 meses #119415

  • hans6738
  • Avatar de hans6738
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
le falta gas
El administrador ha desactivado la escritura pública.