Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Post inicicado por Picasso.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #114944

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Última Edición: hace 10 años 9 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #114948

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola paulino en el enlace que subi esta bien pero bien esplicado por dos colegas,como funciona etc etc no te compliques, lee lee lee esta hay la respuesta,si no lo entiendes lo dices, y te lo cuento,esta muy claro,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #114995

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Pues si Joseb, a pesar de haber leído el enlace que pusiste sigo sin entender muy bien cómo funciona. Ya que te has ofrecido, ruego me lo cuentes. Y si además me puedes indicar cómo subir las fotos que tomé para que el resto de compañeros lo vean y aprendan como yo, quedaría muy agradecido.
Un saludo Joseb.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115064

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
No encuentro tu modelo, pero de todas formas, tendrias que ver si esta valvula esta en paralelo con un capilar a la salida del condensador se trataria de una valvula de retencion en modo calor.

Si tu maquina es solo frio no la lleva solo si es bomba de calor.
Digamos que en modo calor usa dos capilares en serie, y en modo frio uno.

Aunque si tu problema es que se te va a vacio, mirate los capilares tambien y los filtros que tenga.

Para colgar las fotos miro de hacerte una explicacion.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115067

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
paulino escribió:
Sigo sin poder subir las fotos. ¿Alguien me indica cómo puedo hacerlo?
Gracias.
Si es que la imagen no te entra porque pesa mucho, yo lo que hago es lo siguiente:
Habro la imagen con el PAINT. y en la pestaña de IMAGEN eligo en el desplegable ESTIRAR-ENCOGER


Y luego reduzco el porcentaje con esto:

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115105

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115311

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Vuelvo a agradecer que subiérais las fotos.
Lo que puedo decir respecto de la válvula es que le desmonté los dos cilindros que lleva a izquierda y derecha y dentro hay unas mallas, supongo que haciendo las funciones de filtro. En este caso estaban limpias.
Barrí con nitrógeno los cilindros con mallas en ambos sentidos al igual que el cuerpo de la válvula y el gas pasaba en ambos sentidos. ¿Es esto indicativo de un correcto funcionamiento de la válvula? Si pasa el nitrógeno ¿puedo descartar que la obstrucción esté en la válvula? Se me ocurrió barrer con nitrógeno la unidad interior que está por debajo de la exterior unos 18 metros por si hubiera aceite, pero aceite no había.
Después de todo lo que he realizado deduzco que la obstrucción está en la instalación frigorífica.
Así se lo he hecho saber al cliente. De momento no están viviendo en este piso y hasta octubre no se mudan. Veremos qué pasa este invierno.
Gracias a todos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115346

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Todo apunta a lo que dices obstruccion en la instalacion.
Si los filtros y capilares estan limpios, equipo interior tambien.
Solo queda saber como funciona la valvula retencion que tienes, ya que las que conozco circulan en una direccion.
Salvo que esta haga las funciones de expansion y circule mas en una direccion que en otra.
Habria que destripar alguna haber como es por dentro, no veo que sea la misma que las fotos de Picasso.
Haber quien pueda darnos mas luz en este tipo de valvulas.
Compruebala tambien con el equipo en funcionamiento, haber como reacciona.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115449

  • paulino
  • Avatar de paulino
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 123
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Trataré de conseguir más información a través del servicio técnico de eurofred.
Gracias por vuestras opiniones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115451

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Sin verla por dentro diria que en modo frio tenga paso total, y en modo calor expansione. Osea que no sea una valvula de retencion 100%

En tu foto solo veo una vuelta de capilar igual es suficiente sumando la de tres y en la pre-expansion en modo frio hay 3 vueltas.

Cualquier cosa que averigues sobre esta valvula haznoslo saber.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115476

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
A ver si arrojamos un poco de luz con este dibujito frigorífico, que aunque no sea exactamente el mismo, podría servir de orientación
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

.

Y aquí un dibujito de como funciona una CHEK-VALVE

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

Post inicicado por Picasso. hace 10 años 9 meses #115482

  • EsCaLoFrIoS
  • Avatar de EsCaLoFrIoS
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 653
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 4
E leido el post asi por encima y parece que el problema es uma obstrucción en el circuito frigorifico....
Y as llegado a la conclusion de que esta en la instalacion.
La tuberia de la instalacion es bastante gorda para que se tapone al soldarla y solo se me ocurre¿estan abiertas las dos llaves de servicio?
No se si ya lo habeis descartado en alfun mensage.
Daria todo lo que se,por la mitad de lo que ignoro.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.480 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information