Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129656

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues no queria hacer el comentario, segun moncayo en su ultimo post,salvo error, en su ultimo parrafo dice que baja la temp del agua ,si el circuito de condensacion sube la temp,<<<<<<<yo digo por la razon que sea , el agua fria sube la temp, no baja,
pero como hablamos de todo , no se si esta aclarada tu pregunta,asi acurre que se desvia el tema de la pregunta inicial
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129688

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Mi anterior comentario estaba algo farragoso asi que es facil que se haya malinterpretado. No "joseb71", no he querido decir tal cosa.

Creo que el esquema, mas menos, de la instalacion comentada es el que sigue mas abajo. Estan marcadas con una M las bombas de agua que, en invierno, regimen de calefaccion que era el caso planteado, estarian funcionando. Como queremos aprovechar el calor de condensacion su bomba de agua de intercambio con el pozo estaria parada y en marcha la del intercambio del circuito evaporador con pozo ya que tenemos que "disipar" el frio en el agua de pozo ya que en el circuito de consumo no hay demanada. En verano al reves.

Como podreis ver si el intercambiador de agua de pozo con agua del circuito evaporador esta sucio de barro, y sera obviamente en el lado de barro (pozo), y abierto, en nada afecta o deberia de afectar al retorno de refrigerante liquido al carter del compresor y el consiguiente problema planteado de presion en la bomba de aceite del compresor. Son sistemas (agua de pozo-agua de intercambiador evaporador y evaporador refrigerante) completamente independientes hidraulicamente y que cada uno tiene su control.

El croquis no tiene por que coincidir exactamente con la realidad ya que puede ser que con una sola bomba de pozo, y mas control hidraulico, de alimente a los intercambiadores de condensacion y evaporacion. Por ejemplo.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129697

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno pues para empezar, los intercambiadores estan tupis, y un circuito afecta al otro, no hay intercambio o casi no debe de haberlo, por tanto eso no puede funcionar bien,las bombas del pozo estaran buenas tambien , imajinate como esta lo que muestra a si que el filtro-s de la -s bombas
esto afecta al circuti de agua que pasa por la maquinatanto enfrio como en calor no hay intercambio, o muy poco
eso de que no hay demanda no se de donde sale , me da igual,
si trabaja en calor el agua fria por que tiene que bajar,si es produccion de agua fria es agua fria, pero si es calor sera agua caliente, y como dices hay sus controles etc etc etc entonces en calor produces agua caliente y creo no bajara la temp del agua fria,hay diferente puntos de vista.
una enfriadora produce agua fria nada mas, tiene un circuito de condensacion,este circuito se enfria por varios medios, circuito de agua, pasa por el condensador y tambien pasa el refrigerante que se enfria por el agua de condensacion,este circuito de agua del condensador se enfria de algunas formas o maneras , por agua que es el caso,si este circuito de agua del condensador, no se enfria o falta caudal u otra razon,sube la temp del agua sube la
del agua del circuto de condensacion, y sube por tanto el agua del circuito de evaporador,
si invertimos el ciclo sera igual,al ser b.c. si o no,en cualquier caso el agua llega al intercambiador sea fria o caliente, pero si no hay intercambio,por como esta ,creo que influye en el circuito frigorifico,y demas,
quien dice que no este comunicado el intercambiador-s y pase al agua de un circuito al otro,, lo que digo es que el agua fria no bajara la temp, ni subira por el intercambio , segun lo visto eso no cortara por agua fria , por alta seria mas facil, depende de como este el circuito frigorifico,asi funcionara el circuito de aceite,
lo que si creo es que tiene para largo, para poner eso apunto , cambio de aceite .limpiar el circuito, cambio de filtros
un tiempo de trabajo, y vuelta a cambiar filtros de aceite,asi hasta que vea que el circuito y el aceite estan bien,
esto en el circuito de aceite, y todo lo demas y si le falta algun elemento en el circuito de aceite, o si se puede agregar,lo desconozco ,saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129707

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Si....si....ya se.....pero ¿os habéis dado cuenta que ese post es del año pasado?
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129712

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
si pero el problema fue irresuelto ,la explicacion de dan 29 poco acertada a mi punto de vista ,por que el sostiene que tenia una aspiracion de gas demasiado baja ,60 psig o 4,6 bar y en el evaporador el agua entraba a 18 grados y salia a 10 grados el agua supongo y el gas tenia un recalentamiento de 14 grados y el sostenia que volvia liquido cosa que no es indicativa con lo que muestra en datos ,o seas que el problema de la baja presion de la bomba de aceite o bajo diferencial no es debido a liquido que barre el aceite ,pareceria
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129719

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Una enfriadora de agua del tipo agua-agua, y solo enfriadora, que NO es bomba de calor, siempre produce y a la vez , agua fria y agua caliente. De tal manera que hay instalaciones de climatizacion donde con una o varias enfriadoras de agua, solo enfriadoras, dan servicio de calefaccion en invierno y de refrigeracion en verano.

Y, esa o esas enfriadora/s de agua en ese tipo de instalacion como la que inicia este hilo y de las que conozco personalmente y en profundidad varias, en verano o regimen de refrigeracion condensa intercambiando con el agua de pozo y, en invierno o regimen de calefaccion, evapora intercambiando con el agua de pozo ya que, para producir calor con el condensador, necesitamos mantener el agua del evaporador por encima de la consigna de agua fria para que la enfriadora no se pare por agua fria y sea la temperatura de agua de condensador la que la gobierne.

Saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129723

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bueno te dire una cosa, no empecemos con que yo conozco, no mezclemos las cosas por que creo que tu no conoces mis conocimientos , asi que dejemoslo hay, una enfriadora como dices solo produce agua fria, no produce calor , solamente agua fria, digo enfriadoras no digo b.c. tu dices enfriadora produce produce agua fria y agua caliente,
en una instalacion donde solamente necesitan frio, montan enfriadoras solamente,para producir agua fria, no calor , esto lo digo siempre, si produce calor y frio no es enfriadora,eso son cosas comerciales ,
asi no bajara la temp ni se congelara , para eso estan las seguridades, tu mismo lo dices,asi que no se cual es el problema , solamente comente que la temp del agua no baja para dañar a la maquina,saludos
por mi parte doy por terminada esta charla, no asi el tema ya que el problema es otro y se puede continuar,
saludos
Última Edición: hace 9 años 11 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129728

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Una enfriadora de agua del tipo agua-agua, y las del tipo aire-agua y otras tambien, y aunque no sea bomba de calor reversible, osea una enfriadora de agua, produce frio, calor, y gasta electricidad, y todo a la v ez. Y eso, en este oficio, es incuestionable y de primer curso.

Otra cosa diferente es si de ella, de la enfriadora, aprovechamos para la climatizacion solo el agua fria, solo el agua caliente, o la caliente y la fria a la vez.

Lo dice hasta CIAT: www.grupociat.es/rubrique/index/spa-cata...e/33/HYDROCIAT/1715#

Saludos

Pd. Y efectivamente, "joseb71", si te parece damos por terminada esta charla sobre un tema que tu has iniciado al mencionarme y mal interpretar lo que anteriomente habia escrito yo.
Última Edición: hace 9 años 11 meses por Moncayo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #129788

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
en la sala de jose en compresores, hay una cuantas enfriadoras<<<<< solo para agua fria <<<<, de 1º curso de enfriadoras,
tambien estan los equipos de absorcion F/C y frio solo los equipos de amoniaco, frio solo equipos para salas de telefonia telecomunicaciones, y segun que casos,en hospitales, para plasma , sangre, etc etc
y no digamos para enfriar el agua de un reactor nuclear,solo agua fria, y las plantas en paises arabes son solo frio,

<<<estoy de acuerdo de que hay para F/C tambien,con recuperacion de calor, agua caliente etc etc, bomba de calor reversible eso seria y es comercial, ya se sabe que es b.c. o acaso hay bomba de calor que no sea reversible, relleno comercial, eso es lo que es,
en los catalogos en todos, pone enfriadoras<<<<< y enfriadoras bombas de calor, o enfriadora ybomba decalor incorporada, con no se cuantas cosas mas,
pero una enfriadora, ni es bomba de calor ni todas producen calor,agua caliente,
una enfriadora o chiller solo produce agua fria
si se le incorpora elementos para agua caliente etc ya no es enfriadora,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #130185

  • Dan2812
  • Avatar de Dan2812
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Hola, ya hace un tiempo que no me paso por aquí, se quedo el tema en que una de las bombas de pozo introdujo arena en los intercambiadores, por lo que en un plazo de varios meses e intercalando con otros trabajos, se realizó limpieza de intercambiadores placa por placa, y de eliminar toda la arena que había acumulada.
Después de limpiar y limpiar el problema de lubricación persiste. Vamos a sustituir aceite, filtros y refrigerante nuevamente, ya que creo que el problema esta en el circuito frigorífico. Alguno dirá que el problema es común, cierto, pero común también es el funcionamiento durante 13 años 20 horas al día de lunes a viernes durante 6 meses y ni un sólo cambio de aceite y filtros, se ha realizado cambio de aceite y filtros pero el r-22 es el mismo y si había acidez en los circuitos éste gas seguro que está algo deteriorado. El problema lo dan los 3 equipos pero no ha sido de golpe, ha ido saliendo paulatinamente el problema en un circuito en otro, en otro.... eso si en un intervalo de tiempo corto, en unos días que habremos realizado pruebas de cambio aceite, refrigerante y filtros os comento el resultado.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #130186

  • Dan2812
  • Avatar de Dan2812
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Totalmente de acuerdo contigo, una enfriadora agua-agua, irremediablemente produce agua caliente, que en invierno es aprovechada mediante la instalación hidráulica para calefacción y en verano se pasa a través de los intercambiadores para que no se disparen las máquinas por HP.
Moncayo escribió:
Una enfriadora de agua del tipo agua-agua, y solo enfriadora, que NO es bomba de calor, siempre produce y a la vez , agua fria y agua caliente. De tal manera que hay instalaciones de climatizacion donde con una o varias enfriadoras de agua, solo enfriadoras, dan servicio de calefaccion en invierno y de refrigeracion en verano.

Y, esa o esas enfriadora/s de agua en ese tipo de instalacion como la que inicia este hilo y de las que conozco personalmente y en profundidad varias, en verano o regimen de refrigeracion condensa intercambiando con el agua de pozo y, en invierno o regimen de calefaccion, evapora intercambiando con el agua de pozo ya que, para producir calor con el condensador, necesitamos mantener el agua del evaporador por encima de la consigna de agua fria para que la enfriadora no se pare por agua fria y sea la temperatura de agua de condensador la que la gobierne.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PROBLEMA EN PLANTA ENFRIADORA hace 9 años 11 meses #130190

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola dan, tu tambien con lo del agua caliente,mira esto y me dices donde esta la produccion de agua caliente,despues te subo maquinas de produccion de agua fria solamente,de diferentes marcas chiller o enfriadoras solamente agua fria,
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.311 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information