TEMA: Ventilador unidad interior no funciona en calor

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121205

  • puma
  • Avatar de puma
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 72
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 1
Una disculpa Wicho por entrar en tu tema,pero me interesa saber,lo que mi amigo Curan12, menciona al decir,temperatura en boca con ventilador funcionando 45°C de salida agradecería una explicación, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121211

  • lucas12345
  • Avatar de lucas12345
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos días sencillamente en gas R410A 8 bares no tienes suficiente gas en el circuito, dinos porfa que lectura te dan los manómetros una vez puesto en marcha el compresor así veremos la temperatura de condensación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121213

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buen día queridos amigos un gusto saludarles, solo deseaba agregar al dato entregado por el querido amigo Wichu las presión 8 bares que es casi igual 117 PSIG, si es la lectura de baja para un R 410 A es correcta, si estuviera la unidad en reposo está en el entorno de 250 PSIg, según temperatura ambiental, pensando termodinámicamente, si existe un fallo en el motoventilador tangencial no hay intercambio y la temperatura del condensador, (evaporador), sería importante, si no existiera bloqueo de hielo en el evaporador, (condensador), la situación podría ser que el motoventilador axial no rote suficientemente y genere bloque prematuro y no termina de calentar el condensador, (evaporador), por lo que la sonda pipa no habilita, también comentas que el compresor suena como que hay compresión, seria bueno seguir una hoja de ruta, temperatura de evaporador, (salto térmico), verificación de capacitor permanente del motoventilador si capacita correctamente, como te solicitan los compañeros presión tomada o en reposo y temperatura en boca (capacimetro), en evaporador encender el motoventilador fuera de la tarjeta y tomar temperaturas, temas de capacitancia y termistores NTC, un cálido saludo queridos amigos.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121240

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
curan12 escribió:
Buen día queridos amigos un gusto saludarles, solo deseaba agregar al dato entregado por el querido amigo Wichu las presión 8 bares que es casi igual 117 PSIG, si es la lectura de baja para un R 410 A es correcta, si estuviera la unidad en reposo está en el entorno de 250 PSIg, según temperatura ambiental, pensando termodinámicamente, si existe un fallo en el motoventilador tangencial no hay intercambio y la temperatura del condensador, (evaporador), sería importante, si no existiera bloqueo de hielo en el evaporador, (condensador), la situación podría ser que el motoventilador axial no rote suficientemente y genere bloque prematuro y no termina de calentar el condensador, (evaporador), por lo que la sonda pipa no habilita, también comentas que el compresor suena como que hay compresión, seria bueno seguir una hoja de ruta, temperatura de evaporador, (salto térmico), verificación de capacitor permanente del motoventilador si capacita correctamente, como te solicitan los compañeros presión tomada o en reposo y temperatura en boca (capacimetro), en evaporador encender el motoventilador fuera de la tarjeta y tomar temperaturas, temas de capacitancia y termistores NTC, un cálido saludo queridos amigos.

amigo curan ,8bar son 8 bar,y las estaciones de semana santa 7 siete 3 3 +1 y unas 117 psi, esto lo digo por que fui yo quien puso, que esa lectura no es correcta, aclarado esto esa lectura se corresponde ,claro que si,pero no con una lectura para trabajar correctamente, se lo dire de otra manera, esa lectura es demasiado alta para baja presion, y es baja para alta,
esa es la razon de que comentara, que esa lectura no es correcta o valida,si es correcta , pero no valida para trabajar,no se si lo entendio, por tanto esa lectura ami no me vale,pero saludos campeon esta vez no hubo cacho igual en la proxima,
Última Edición: hace 10 años 5 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121259

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, perdon por mi tardanza pero ando liado con problemas familiares y deje apacado el tema hasta el lunes 16, tomo nota de vuestros apuntes y lo verificare todo mañana lunes, no obstante os dire que el ventilador no funciona y sin embargo el compresor arranca y su presion son 8 bar una verz arrancado y estabilizado hasta que para, al no arrancar el ventilador no es es posible medir temperatura de intercambio.

Mañana una vez testeado todo os dire como va, noo bstante estoy por tirar el gas y con la balanza meter lo que pone la placa y ver que hace.

Un saludo y mil gracias,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 5 meses #121261

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A pesar de la contrariedad en los dos ultimos posts.

Te expongo mi opinion al respecto.

Si tienes con el equipo en marcha 8 BAR en baja con R-410-A, es de lo mas normal. Osea que estoy con Currant.

Pero hay un problema, resulta que tu equipo solo tiene una toma y lo que estas leyendo no es baja sino que es alta, por lo que 8 es poco.

Y alli voy, que opino como pabloclimatic que te falte gas.

Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121359

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buenas tardes a todos, el tema esta resuelto, era un cable sulfatado en la sonda que va en la parte baja del evaporador, una vez arrancado da una presion el alta de 11 bar y una temperatura de salida en el evaporador de 36ºC, parece que falta presion pero lo dejare hasta que tire el gas ya que no aprecio fuga ni perdida de aceite por ningun sitio y posteiormente lo preurizare con n2 seco y buscare la fuga para luego hacerle vacio y asi hecer la carga completa segun marca la placa, gracias a todos por vuestro apoyo, seguire investigado por el foro para seguir aprendiendo.

Un saludo y repito, mil gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121362

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
No me cuadra, esa presión se corresponde con 14ºC, ya nos contarás.

Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121370

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
pabloclimatic escribió:
No me cuadra, esa presión se corresponde con 14ºC, ya nos contarás.

Un Saludo

Volvere a repasar todo de nuevo, pero creo que era esa presion.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121376

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Wicho escribió " parece que falta presion pero lo dejare hasta que tire el gas ya que no aprecio fuga ni perdida de aceite por ningun sitio y posteiormente lo preurizare "
Sólo comentarte que El gas no se tira , se recoge en un recipiente , envase o garrafa .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121410

  • Wicho
  • Avatar de Wicho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
silenbloc escribió:
Wicho escribió " parece que falta presion pero lo dejare hasta que tire el gas ya que no aprecio fuga ni perdida de aceite por ningun sitio y posteiormente lo preurizare "
Sólo comentarte que El gas no se tira , se recoge en un recipiente , envase o garrafa .

Es una manera mas de hablar, lo daba por echo.

Un saludo,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Ventilador unidad interior no funciona en calor hace 10 años 4 meses #121413

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Pues no es lo mismo estar en la calle de enmedio que estar en medio de la calle .
El administrador ha desactivado la escritura pública.