Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Funcionamiento Sadinter Bawh 18

Funcionamiento Sadinter Bawh 18 hace 9 años 10 meses #130843

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenas, tengo esta deshumectadora. La cual tiene 2 compresores, uno para ambiente y otro para humedad. Lo que no entiendo muy bien es que condiciones se tienen que dar para que entre el de humedad. Este de humedad sirve de apoyo al calentamiento del agua de una piscina. Lo cual tampoco se muy bien como lo realiza.
A ver si me podeis echar una mano. Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Sadinter Bawh 18 hace 9 años 10 meses #130847

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Hola
Me imagino que sera una maquina con free cooling y dos circuitos. Uno de ellos tratara, ademas de deshumectar, el aportar la calefacción necesaria para mantener la temperatura ambiente del aire con un condensador de batería recuperador de calor y el otro circuito ademas de deshumectar usara la recuperación de calor por condensador tubular o de placas, para calentar el agua del vaso. Es decir habrá dos evaporadores (iguales) y dos condensadores, uno por batería de aire y otro tubular o de placas. El calentamiento del agua del vaso lo proporcionara seguramente una caldera autónoma.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Funcionamiento Sadinter Bawh 18 hace 9 años 10 meses #130856

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Correcto. La duda me surge con este circuito que me comentas"el otro circuito ademas de deshumectar usara la recuperación de calor por condensador tubular o de placas, para calentar el agua del vaso".
No logro entender que condiciones de humedad, o de temperatura ...se tienen que dar para que entre. Yo tengo un apartado de calibrar sondas. Ahi le truco diciendo que tengo 80% de humedad y no me entra, le pongo 50% y tampoco.
Al final todo es para averiguar cuando entra o como hacerle entrar , por el tema de que ese compresor "usara la recuperación de calor por condensador tubular o de placas, para calentar el agua del vaso"
Un saludo y muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Sadinter Bawh 18 hace 9 años 10 meses #130865

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Normalmente ese circuito tiene varios condicionantes.
Tendrá que darse necesidad de dehumectar y tambien de que la temperatura del vaso no haya llegado a la de consigna.
Si el equipo tiene freecooling entálpico hay otras condiciones que lo harán entrar.
Ese grupo deshumecta porque condensas agua, pero tambien enfria.
En algunos equipos tambien entra si la temperatura del ambiente sube por encima de la de consigna.
¿ la temperatura ambiente la marcas directamente o como una diferencial a la del agua??
¿ tiene freecooling entálpico??

De todas maneras en el manual deveria poner algo de eso, y sinó al fabricante.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Funcionamiento Sadinter Bawh 18 hace 9 años 10 meses #130873

  • Moyito
  • Avatar de Moyito
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 40
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Gracias. La casa Sadinter en Cordoba cerro. Es un misterio entenderla por eso de los condicionantes. A ver si trasteando saco algo, con lo que me has dicho ya he entendido cosas. La temperatura ambiente la ponemos nosotros y creo que del freecooling entálpico no tiene.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Funcionamiento Sadinter Bawh 18 hace 9 años 10 meses #130874

  • pepe_elpata
  • Avatar de pepe_elpata
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 895
  • Gracias recibidas 200
  • Karma: 28
Moyito escribió:
Correcto. La duda me surge con este circuito que me comentas"el otro circuito ademas de deshumectar usara la recuperación de calor por condensador tubular o de placas, para calentar el agua del vaso".
No logro entender que condiciones de humedad, o de temperatura ...se tienen que dar para que entre. Yo tengo un apartado de calibrar sondas. Ahi le truco diciendo que tengo 80% de humedad y no me entra, le pongo 50% y tampoco.
Al final todo es para averiguar cuando entra o como hacerle entrar , por el tema de que ese compresor "usara la recuperación de calor por condensador tubular o de placas, para calentar el agua del vaso"
Un saludo y muchas gracias
Hola
La función principal es controlar la humedad, no calentar el agua del vaso, ni calentar el aire del recinto. De esos menesteres se encargaran las baterías de agua caliente de las calderas. El control debe poder mantener la humedad en torno al 65% aproximadamente y me figuro deberá tener algún algoritmo para el free cooling. No creo que lleve mas control que ese y probablemente la sonda de humedad en el conducto de retorno. Para meterle mano deberías de saber como lo diseñaron
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.Saludos cordiales desde Asturias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Moyito

Funcionamiento Sadinter Bawh 18 hace 5 años 8 meses #186197

  • demorgon
  • Avatar de demorgon
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
hola , me parece que me he encontrado con la misma maquina que tu , en mi caso esta medio desguazado el cuadro , los servos inhabilitados y el programador no se lee la pantalla , de casualidad no tendras documentacion de la maquina o algun esquema electrico que pudieras pasar por whasap mi telefono es 664603902 gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.191 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information