hola son de las mismas dimensiones los habitaculos, que es lo que contienen, la diferencia de uno con otro,puede ser que en uno tenga mas elementos, y enfrie menos, pero no es asi,
lo importante es la temp ambiente 22ºc si se mantiene +- estaria bien,
ahora con 4> <5ºc esta un poco bajo , es decir las dos temp estan bien,
pero se suele dejar entre 6<7 ºc hasta los 13ºc es valido 14 ºc es el limite ya estaria mal, pero 4 <5ºc vale pero mejor mas alta esa temp, 22ºc 6<7ºc 8<9 seria lo ideal hasta 13ºc ,¿dos maquinas ni 14 trabajan igual? por muchas razones, eso para mi esta bien,sera cuestion de limpieza, sera que en una tenga mas elementos , que la puerta se abra mas veces, que falte un poco de gas, yo no meteria nada, estan las dos bien ,siempre que estan trabajando por encima de 0ºc entre 6 y 13 ºc asi la de 4<5 esta baja la temp pero esta bien, y la otra 9 10ºc esta bien, esta un pelin alta pero influyen muchos factores, diselo tal cua, las dos maquinas estan dentro de los parametros que se fijan , por tanto esta bien,pero que trabajen igual nunca lo conseguira, saludos, eso si limpieza limpieza, veras como mejora, los filtros la bateria limpialos, y la ext tambien, ocurre que las baterias siempre se taponan por la parte interior, que es por donde toman el aire, y la limpieza se hace de afuera hacia adentro desde la imp hacia dentro, asi que lo que se meter la suciedad al fondo de la bateria, se forma una pelicula que no da paso de todo el aire,la cara de la bateria que toma el aire es la que esta sucia,en la salida o imp serian los filtros,tambien influye que una trabaje mas que otra, saludos