Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: FALLO F31 EN MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC

FALLO F31 EN MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC hace 9 años 3 meses #141766

  • davideuz
  • Avatar de davideuz
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
SALUDOS A TODOS,SE ME HA PLANTEADO ESTA AVERIA RESULTA QUE TENGO UNA MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC MODELO,CU-B50DBE8,Y SOLO ME FUNCIONA, EN FRIO,AL CAMBIARLA A CALOR NO ME ARRANCA EL COMPRESOR,Y ME DA EL FALLO F31 02,DESPUES DE CONSULTAR LOS CODIGOS DE ERRORES,NO ME SOLUCIONA NADA PUES DICE QUE ES,POR ALTA PRESION Y NI SI QUIERA ME ARRANCA EN BOMBA DE CALOR,DEPUES DEL TES RUN, TAMPOCO ARRANCA Y FORZANDOLA DESDE LA PLACA EXTERIOR,CANBIANDOLE LOS DIN 1 ON Y 2 A ON SE SUPONE QUE DEBERIA ARRANCAR EN CALOR,PERO NI SE INMUTA,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO F31 EN MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC hace 9 años 3 meses #141835

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola davideuz, bienvenido y decirte que escribir en mayusculas es sinonimo de gritar.
Me imagino que la has reseteado, verdad??? comprueba el presostato de alta y sus conexiones, puede que te de fallo, si no es facil que el fallo sea de placa.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

FALLO F31 EN MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC hace 9 años 3 meses #141837

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

Y el presostato da o no da continuidad.

El presostato de alta es una protección mayor de primer orden,.

Incluso en equipos con sistemas de emergencia como las mitsubishi de antaño , el presostato sigue actuando creo.

El primer paso al traducir el código que te dice; fallo alta presión deve ser comprobar la protección fisicante. Primero en las bornas , y a poder en los bornes , porque el cable tambien puede ser. Esto ya dependerá del tipo de equipo.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO F31 EN MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC hace 9 años 3 meses #141852

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
Has comprobado que el presostato esta abierto?, si esta abierto no va arrancar de ninguna d elas maneras
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO F31 EN MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC hace 9 años 3 meses #141973

  • davideuz
  • Avatar de davideuz
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
Gracias por las respuestas,el presostato esta bien a si como su cable,es la placa exterior,en frio la maquina si arranca,si hubiera sido del presostato no arrancaria,nunca
El administrador ha desactivado la escritura pública.

FALLO F31 EN MAQUINA DE CONDUCTOS PANASONIC hace 9 años 3 meses #141984

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola ,si no entra en calor y se va a frio podria ser la valv,<<<<<< apuesto por el 2 sonda de temp<<<<<< 3 placa <<<<<<< mira 1º la sonda,antes de nada comprueba la valv si cambia y el solenoide,el preso estaria bien ya que funciona en frio,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information