Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158797

Jajaja, y la nota de no cortar el enchufe es buenísima...... La de 25A habrá que poner una toma como las de la vitro en la pared
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158799

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Este tema ya a salido varias veces y al final no se llega a una conclusión clara. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad todos piensan que los automáticos y diferenciales son para proteger las maquinas y esto no es así el automático es para proteger la linea y el diferencial a las personas de contactos accidentales,
Si esa maquina se instalase en Europa cosa improbable ya que no tiene marcado CEE, la alimentación seria 6 mm y automático de 25 amperios, ahora si lo que quieres es calcular la linea con 2,5 mm y automático de 16 amperios tienes de sobra, pero ojo si por casualidad la protección de la maquina falla y el compresor se bloquea lo normal es que fundas la linea o salga ardiendo el cuadro eléctrico, Tu mismo decide.
Aprovechando el tema a los instaladores de equipos tipo split en viviendas tienen que saber que la instalación o modificación de un cuadro eléctrico sin el boletin de un electricista firmado incurre en falta grave con multa de hasta 300.000 euros y la inabilitacion por tiempo a determinar creo que hasta 5 años.
Lo leí por internet hace poco de una vivienda que solicito ampliar la potencia y la compañía suministradora denuncio ante industria la instalación.
Deve ser que con la crisis hay que sacar dinero por todos los lados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158800

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Si rodrigo, por que el resto de los modelos la unidad interior enciende la exterior, por ende los cables de 1,5 que utilices van a llevar la corriente de consumo del compresor. En el caso del de 5500 si te fijas la Bornera de manual la Linea y neutro la agarran por fuera y con los cables de 1mm se utiliza unicamente como señalizacion de encendido, de valvula inversora, etc...
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158805

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "Fujikoki" cuando escribió
.
"el rendimiento frigorifico del split pasado a unidad de potencia electrica 1w=0,86 frigorias."

.
Esa conversión NO EXISTE.
.
Porque en el Mundo Real los Equipos tienes diferentes eficiencias cuando transforman Energía Eléctrica en Térmica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158806

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
los cálculos para determinar capacidades de conductores y las protecciones para las instalaciones eléctricas de motores no se hacen basados en el consumo nominal del motor.
Hay una serie de normas y cálculos que se deben realizar para determinar el calibre para el conductor y la capacidad en Amp para la protección.
Para determinar el calibre y la protección de un circuito se tiene en cuenta el corto circuito y la falla a tierra. Normalmente se determina que la protección es igual al 125% de la corriente nominal a plena carga o sea que a la corriente que especifica el fabricante se debe sumar un 25%. Además el conductor y la protección deberán soportar la corriente de arranque del motor…


Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158808

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
ramark escribió:
Se ve que si... tendre que hacer eso... por que el manual se contradice :)
thump924906m

Yo considero que el manual no se contradice, en frió la alimentación esta en el interior y en frió calor la alimentación esta en el exterior

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158813

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
goldete escribió:
Este tema ya a salido varias veces y al final no se llega a una conclusión clara. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mentalidad todos piensan que los automáticos y diferenciales son para proteger las maquinas y esto no es así el automático es para proteger la linea y el diferencial a las personas de contactos accidentales,
Si esa maquina se instalase en Europa cosa improbable ya que no tiene marcado CEE, la alimentación seria 6 mm y automático de 25 amperios, ahora si lo que quieres es calcular la linea con 2,5 mm y automático de 16 amperios tienes de sobra, pero ojo si por casualidad la protección de la maquina falla y el compresor se bloquea lo normal es que fundas la linea o salga ardiendo el cuadro eléctrico, Tu mismo decide.
Aprovechando el tema a los instaladores de equipos tipo split en viviendas tienen que saber que la instalación o modificación de un cuadro eléctrico sin el boletin de un electricista firmado incurre en falta grave con multa de hasta 300.000 euros y la inabilitacion por tiempo a determinar creo que hasta 5 años.
Lo leí por internet hace poco de una vivienda que solicito ampliar la potencia y la compañía suministradora denuncio ante industria la instalación.
Deve ser que con la crisis hay que sacar dinero por todos los lados.

Goldete, no comparto lo que comentas. Si tuvieramos todos que trabajar de esa manera tendriamos que poner las protecciones basandonos en el LRA de los equipos.
Tene en cuenta ademas que ante una posible falla de una termomagnetica de 16A o 25A el que va a saltar va a ser el diferencial aguas arriba. Y en siguiente caso ya saltaria la termomagnetica general del tablero principal. Y si no... incendio y mala suerte 956844.gif
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
Última Edición: hace 8 años 3 meses por ramark.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158814

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Como pueden ver en el manual de Carrier ellos hasta indican que termomagnetica usar. (16A con 2.5mm)
Repito que si BGH esta solicitando usar una llave termomagnetica de 25A y a su vez hacer la instalacion con seccion de 2.5mm entonces se estan equivocando en sus calculos ya que el cable arderia siempre primero y la termomagnetica solo serviria para casos de cortocircuito o para casos de motor bloqueado. En casos de alta temperatura por exceso de corriente el unico afectado seria el cable de 2.5mm.

Ya envie la sugerencia a revision a la gente de BGH. Si estoy equivocado pedire disculpas jajaja!
Espero no estarlo, ningun calculo me da que tenga sentido lo que piden.
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158815

  • ramark
  • Avatar de ramark
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 61
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
olfera escribió:
los cálculos para determinar capacidades de conductores y las protecciones para las instalaciones eléctricas de motores no se hacen basados en el consumo nominal del motor.
Hay una serie de normas y cálculos que se deben realizar para determinar el calibre para el conductor y la capacidad en Amp para la protección.
Para determinar el calibre y la protección de un circuito se tiene en cuenta el corto circuito y la falla a tierra. Normalmente se determina que la protección es igual al 125% de la corriente nominal a plena carga o sea que a la corriente que especifica el fabricante se debe sumar un 25%. Además el conductor y la protección deberán soportar la corriente de arranque del motor…


Oscar Leonel franco e.

Hola Olfera, Con calcular la corriente nominal y el 5% de caida de tension para motores es suficiente.
Con sobredimensionar un poco mas de lo normal deberia ser suficiente para armar un sistema de funcionamiento correcto tanto para el arranque como para el funcionamiento constante.
Les comparto una aplicacion web muy buena: www.imsa.com.ar/calcula/calculo.html
Trinity Uses NMAP, Shouldn't You?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158816

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Hola ramark.
Cordial saludo.

con todo el respeto que te merezco, te hago las siguientes preguntas para saber si estamos hablando de lo mismo.
¿conoces como realmente trabaja un termo magnético? ¿sabes que es un fusible térmico y cual es la diferencia con el que trae un breaker ? ¿sabes que hay breaker que son térmicos mas no magnéticos? ¿entiendes como trabaja un breaker magnético?

oscar leonel franco
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158823

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Compañero ramark me ha gustado tu proceder , leer el manual y luego reflexionar sobre lo escrito .
Te felicito.

Para mí , que sean rayado al hacer el manual .
Y lo peor es que habrán instaladores que no buscarán el porque .

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Aire Acondicionado Split 5500 y dudas electricas! hace 8 años 3 meses #158829

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Al final sabia que el tema se complicaba. Ramark podemos hacer 50000 calculos de lineas, automaticos, diferenciales etc pero al final todos tenemos que pasar por el aro.
Por poner un ejemplo de frio de nada me sirve que en el calculo de aislamiento de tuberias de frio me den la formula para obtener el espesor si al final me colocan una tabla con los espesores minimos en funcion de unos parametros establecidos.
Te dejo un enlace del RBT donde en la ITC-25 lo deja muy claro y conciso.
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.