Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Compatibilidad entre equipos

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165768

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Buenos días compañeros.

Tengo un cliente con dos unidades exteriores General AOH36LNAWL, inverter, R410, 10000W. Mi experiencia en clima está muy oxidada, ruego me indiquéis que unidad interior ya sea de conductos o cassete es compatible con dicha unidad exterior.

Un saludo y gracias de antemano.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165770

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Supongo que su unidad interior correspondiente será la ARH36LUAN .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165779

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Según me han dicho 2 distribuidores no se pueden conseguir unidades interiores por estar descatalogado. Ahi es donde me pierdo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165780

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Upsssss !!
Pues es una lástima por no decir otra cosa , algo parecido nos sucedió a nosotros con varias unit exteriores Daikin RZQS 140 y 125 del año 2008 , después de instalarlas el constructor cuando el cliente quiso instalarse en los locales estaban descatalogadas las unit interiores .
Mira haber si existen unidades interiores de la mitad de capacidad tipo ACG 14 UIA -LL o similar bien conductos o cassete de techo que sean compatibles para hacer un sistema twing .
Otra opción es usarlas como repuesto .
Última Edición: hace 7 años 11 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165838

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Bueno. Visto lo visto como climatización específica poco podemos hacer.

Ahora consultas más técnicas.
No he investigado por falta de tiempo.

Pero si alguien me pudiera decir la tensión, frecuencia, consumo... De este compresor, aún podría darle vida al equipo.

Un saludo y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165839

Keny quizas diga una burrada pero, podrias conseguir el repuesto de la electronica de la unidad interior? Que este descatalogadas las unidades interiores no quiere decir que no tengan repuestos. Con la electronica de unidad interior adaptar a otro modelo. Es simplemente una idea aunque yo intentaria hablar directamente con general a ver que solucion dan al problema.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165840

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Haber una idea aunque sea algo rocambolesca sería , reconstruir una unit interior a base de repuesto por piezas .

Las características las tendrás en la unit exterior .
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165841

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 520
  • Gracias recibidas 461
  • Karma: 10
Burradas se permiten todas. Pero la empresa con la que colaboro no se dedica al clima.

Y esta es una de esas situaciones que este equipo es más práctico para nosotros como unidad condensadora silenciosa que otra cosa.

Si desecho el control, y consigo las características del compresor sería viable instalar un variador industrial que permita su uso en otros campos. Ya que doy x hecho que es un compresor trifásico, lo que desconozco son el resto de parámetros del compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compatibilidad entre equipos hace 7 años 11 meses #165842

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Te sale más rentable vender los equipos como repuesto , que liarte a inventar .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information