Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Falla en Roof top Carrier

Falla en Roof top Carrier hace 7 años 8 meses #169184

  • Keradhor
  • Avatar de Keradhor
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
Hola. Estoy teniendo problemas con un equipo Roof Top Carrier R407 C. El equipo posee un control Holywell Pro 5000 cableado.
El problema en sí es que el equipo no trabaja en calor. Para que caliente, hay que desconectar la válvula inversora. Por lo que tengo entendido, la válvula inversora está energizada en modo frío en los modelos Carrier y así lo interpreté yo al ver el manual de conexiones.
El equipo en verano estaba enfriando, utilizando el mismo control remoto pero ahora no toma la función Heat.
¿Alguien me puede dar una mano? Desde ya, gracias.
Nota: con un compañero, más entendido que yo, revisamos el cableado y este está de acuerdo al manual correspondiente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla en Roof top Carrier hace 7 años 8 meses #169185

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Hola compañero, debes de revisar el controlador o algún relé externo que se haya quedado los contactos pegados pues no cambia y por eso sigue enviando tensión a la bobina de la válvula de cuatro vías...

Nos podías subir el esquema de la roof-top y así ver por dónde va esa maniobra.

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 7 años 8 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1, rodrigomigel@gmail.com

Falla en Roof top Carrier hace 7 años 8 meses #169186

  • Keradhor
  • Avatar de Keradhor
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
En cuanto tenga un scaner a mano les envío los esquemas, ahora estamos por subir nuevamente al techo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Falla en Roof top Carrier hace 7 años 8 meses #169223

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A falta de esquema eléctrico y más datos , se me ocurre que la causa también podría estar relacionada con el control de desescarche bien fallo de sonda o relé.

La turbina del intercambiador exterior continúa en funcionamiento en modo Heat o está para , y solamente des-energizas la bobina de la válvula ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, biel1

Falla en Roof top Carrier hace 7 años 7 meses #170992

  • jgm2007sta
  • Avatar de jgm2007sta
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola: Supongo que ya has probado manualmente la maniobra del termostato, ¿cuantos hilos dispones? cuatro ó cinco, los de cuatro hilos colores normalizados, rojo (R), verde (G), Blanco (W) y amarillo (Y), dicho termostato suelen llevar alimentación a traves de pilas, éstas suelen dar problemas.
Cinco hilos normaliados, rojo (R) fase, amarillo (Y) frío, blanco (C) común, azul (W) calefacción, verde (G) ventilador. Entre R y C ver una tensión de 24V.
En relé o contactor pueden quedar pegados por magnetismo en sus entrehierros o contactos pegados, suele realizarse en la zona central del contacto fijo un agujero y en el contacto movil un tipo de aguja, pueden quedarse pegados o siempre queda el contacto cerrado. si se coloca un papel de fumar entre los antrehierros de las bobinas, se observa el libre paso por él y o se rompe el campo magnetico que se queda fijo por infinidad de maniobras entre otras.
Como comenta el sr. silenbloc, puede fallar la manoibra interior de la valvula de cuatro vías, alimentar directamente su bobina, verificar la inversión. La maniobra de fin de desescarche por tiempo, presión y temperatura.
¿Ayudo?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1

Falla en Roof top Carrier hace 7 años 7 meses #171009

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Ayudo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1, Diegohondacr
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.257 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information