Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: freeze+ 12a.

freeze+ 12a. hace 7 años 8 meses #169432

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola a todos de nuevo. ....quería haceros una pregunta, que opináis del gas ecológico nuevo que se comercializa como freeze + y que según el fabricante es totalmente y directamente sustitutivo del r134a y del r12? Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

freeze+ 12a. hace 7 años 8 meses #169435

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, yo me estuve infomando este año. Es un hidrocarburo, como el r600a y el r290, una mezcla de butanos o propanos o cosas así, vamos, un hermano de los gases combustibles. Creo que lo desarrolló Green Peace. Siendo hidrocarburo, estás limitado por la legislación a su uso, no sé si a 150 gramos. Si es para una máquina grande, olvídate. También es cierto que rinde más, es decir, con menos gas tienes el mismo rendimiento. En principio los hidrocarburos son compatibles con todos los aceites. Para el coche te vendrá bien, o para una pequeña nevera, freezer, congelador, botellero... Si vas a cosas más grandes, estás fuera de la ley. Sobre la peligrosidad de los hidrocarburos, muy poca información veraz y muchos intereses. No te sé decir. En la mezcla con aire son explosivos, pero manejando con cuidado, evacuando bien y haciendo vacío de la instalación antes de soldar, no habrá problema. En un documento de hidrocarburos habla de la conveniencia de aislar las bornas y contactos eléctricos de las máquinas para evitar, si hay fuga, la ignición. No sé decirte más. No tengo experiencia práctica con hidrocarburos. Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jlecologista

freeze+ 12a. hace 7 años 8 meses #169436

  • jlecologista
  • Avatar de jlecologista
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 1
Hola, los envases en el que los he visto vienen con 432grms de botella desechable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

freeze+ 12a. hace 7 años 8 meses #169437

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
La publicidad dice: 443gr. equivale a 1.135kg de gas R134 y a 1,275 kg de gas R12. No sé.
En cuanto a aceites, se me olvidó puntualizar: "los refrigerantes del tipo hidrocarburos tienen en
general muy buena miscibilidad con cualquier tipo de lubricante. Debido a la buena solubilidad que existe entre los aceites minerales y estos refrigerantes, hay sistemas donde puede ser necesario utilizar aceites de mayor viscosidad para compensar ese exceso de solubilidad."
Y si buscas en Google hidrocarburos como refrigerante tienes miles de documentos, incluso de Danfoss, explicando hasta el mínimo detalle. El tema está muy estudiado. Otra cosa es la legislación, que no la conozco bien, pero recuerdo de oídas lo de los 150 gramos, no sé muy bien si es exacto. Por ahí van los tiros. Tal vez se permita más con determinadas normas de seguridad y ventilación. Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

freeze+ 12a. hace 7 años 8 meses #169438

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
jlecologista escribió:
Hola, los envases en el que los he visto vienen con 432grms de botella desechable.
Hola, no te había entendido, si te refieres a lo de los 150 gramos, no tiene nada que ver, yo hablo de que no se permite cargar más de cierta cantidad a las máquinas. No que sea ilegal o no se pueda vender. Puedes comprar el que quieras, pero la ley limita las cargas de las máquinas por tema peligrosidad. Es decir, no puedes tener dentro de una cocina cerrada una cámara con 2 kg de hidrocarburos porque es ilegal. A eso me refiero. En cuento a lo de los 150 gramos o cuántos son, no te lo aseguro. Buscando en internet seguramente hallarás respuesta. Yo quise poner a una cámara de carnicería de r12 y tuve que desechar la idea por la acumulación ilegal de demasiado gas de estos. Insisto: ilegal. Ya no sé si peligroso de verdad o no. Entiende que hay muchos intereses en juego. Los camiones llevan gasolina como combustible y no pasa nada, y son grandes cantidades. Ajustando la legislación, las prácticas, cambiando las máquinas... En un mundo ideal, pues sí, tal vez triunfaran los hidrocarburos. Tal vez. Pero no podemos saber la verdad sobre su peligrosidad cuando hay tantos intereses en juego. Quizá fuera bueno bucear hacia atrás y buscar libros y documentos de hace más de 100 años, de cuando se usaban estos refrigerantes. Seguramente muchos legisladores se llevaran una sorpresa sobre su peligrosidad, que no creo que sea todo lo que nos venden. Un saludo.
Última Edición: hace 7 años 8 meses por jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.624 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information