buen dia,soy sebastian de lomas de zamora ,buenos aires soy tecnico electronico hace 25 años y tecnico en refrigeracion hace 5 años
en el dia de ayer coloque un motocompresor rotativo marca toshiba de un split de 3000fg (limpieza de circuito y vacio de una hora completa antes cargar) al poner en marcha y realizar la carga de r22 llego a la precion de 65psi a 30grados centigrados ,pero tengo un bajo consumo del compresosor 2.8 ampers y este no lega a rendir correctamente no tira frio a menos de 13 grados, no hay obstruccion alguna,pareciera q faltase refrigerante por la falla ,el compresor q se saco fue por q subia el consumo electico y cortaba pero enfriaba a menos de 10 grados
alguna sugerencia?
muchasbgracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.
presentacion y consulta falla presion y consumo
hace 7 años 1 mes #175034
sebacala con ésa temperatura ambiente en la unit interior te tienes que ir a 84 psi , a medida que cargas refrigerante verifica sobrecalentamiento .
Ok ?
Un saludo.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.