transilvania escribió:
bueno ya lo vi 2 veces en 2 equipos distintos, sin llegar a la presion de trabajo adecuadas para el tipo de refrigerante y la temperatura ambiente, se congela el caño de succion, sin estar sucios o tapados los filtros del evaporador, sin tener problemas en la turbina del evaporador, girando a la velocidad adecuada.
Compañero voy ha intentar despejar alguna duda .
Cuando vamos a una instalación , antes de todo debemos valorarla , empezando por sus condiciones de funcionamiento y temperaturas , y según ésas condiciones el equipo intentará buscar un equilibrio .
Por lo tanto , olvidemos utilizar temperaturas y presiones de referencia o fijas .
Un día de 40ºC no es lo mismo que otro de 30ºC y la cantidad de refrigerante que pasa atraves del dispositivo de expansión tampoco .
Al igual que si el equipo no tiene la carga correcta variará su funcionamiento en función del % de refrigerante que tenga la instalación , o fallo de algún componente .
Un día que tengas ocasión toma parámetros de funcionamiento de varios equipos y los trasladas a su diagrama de Mollier , ahí verás cómo varía su rendimiento y se modifica su funcionamiento .
Un saludo.