Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Clima Roca BC VO 45-38/F

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 4 años 2 meses #191967

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola a todos/as
os comento.....
estoy trabajando en un proyecto para poner a punto y en funcionamiento 10 maquinas super- antiguas
Roca modelo BC VO 45-38 / F
no todas estan en perfecto estado, alguna tiene el compresor estropeado, otra sin gas, otra faltan componentes electricos etc... y el cliente las quiere recuperar despues de casi 30 años paradas
lo unico que tengo de información , y apenas visiable en las placas de referencia es que lleva 22,2 kg de R22
mis 2 preguntas, o consultas son :
alguien sabe porque estas maquinas no llevan instalado, o no se instalo en su dia de fabricación el presostato de baja ?
alguien sabe donde puedo conseguir un pdf o información de esta maquina ?
en internet no he encontrado nada, ni que se acerque
Gracias de antemano
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 4 años 2 meses #191968

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
no se si esto te vale, hol , cuenta
www.forofrio.com/index.php/foro/climatiz...umentacion-roca-york
mira aqui si es esto
www.combitec.ee/assets/files/AVO%20505%20-%20512.pdf
subir foto sal...
Última Edición: hace 4 años 2 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Josecooler

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 4 años 2 meses #191969

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
hola joseb71
aqui os dejo unos links de fotos donde se aprecia un poco como es la maquina
subefotos.com/ver/?06638efe966f9f02cad19...b4339fao.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?bd7f0734b4a3c444e7b81...5c8b0b9o.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?9248ba6911a37b91c1d19...24bf54bo.jpg#codigos
subefotos.com/ver/?ec4aa2b366e9b1f2884c3...0f2cd62o.jpg#codigos
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


gracias por los links joseb71 pero no es lo que busco
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 4 años 1 mes #191972

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Uffff !! Recuerdo que las tarjetas electrónicas de vez en cuando daban guerra .
No llevaban presostatos porque tenían sondas de aspiración , descarga , e intercambiador exterior.

Si te fallan las tarjetas tendrás que hacer la maniobra con una tarjeta control universal o adaptar e instalar una de otro fabricante .
Última Edición: hace 4 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 4 años 1 mes #191973

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

adjunto ésta documentación , espero te sirva.

Un saludo
Última Edición: hace 4 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 4 años 1 mes #191991

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
hola
he revisado la maquina para ver si lleva lo que me comento
sondas de aspiración , descarga , e intercambiador exterior
y no lleva nada de esto
lo que tendre que hacer es poner un presostato de baja en cada maquina para tener una seguridad
y con tiempo , paciencia y un poco de inversión economica hacer funcionar nuevamente las 10 maquinas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 4 años 1 mes #191999

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.




El documento anterior que subí se traspapelo de otro post , ésta es la documentación .
Última Edición: hace 4 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 3 años 3 meses #193632

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
muchas gracias !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 3 años 3 meses #193634

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no me entere del todo pero creo que esto es lo que te hace falta,, b.c.
los modelos 45-38 son de menor potencia que el modelo 60 pero es igual,
www.solargains.co.uk/archive/BCVO-BCVI%20TG.pdf
como se ve es uk¿ ingles ? busca sensores de alta en unidad exterior alta,
y en la interior en conducto de retorno antes de la maquina. suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 3 años 3 meses #193635

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no me entere del todo,, pero creo que esto es lo que te hace falta,, b.c.
los modelos 45-38 son de menor potencia que el modelo 60 pero es igual,
www.solargains.co.uk/archive/BCVO-BCVI%20TG.pdf
como se ve es uk¿ ingles ? busca sensores, 1 de alta en unidad exterior alta,
y en la interior en

retorno antes de la maquina.en baja
suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Clima Roca BC VO 45-38/F hace 3 años 3 meses #193636

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol no me entere del todo pero creo que esto es lo que te hace falta,, b.c.
los modelos 45-38 son de menor potencia que el modelo 60 pero es igual,
www.solargains.co.uk/archive/BCVO-BCVI%20TG.pdf
como se ve es uk¿ ingles ? busca sensores de alta en unidad exterior alta,
y en la interior en conducto de retorno antes de la maquina. suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.183 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information