Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: falla CH 42 LG INVERTER MULTISPLIT

falla CH 42 LG INVERTER MULTISPLIT hace 1 año 3 meses #196133

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Buen día.
Feliz año para todos, saludos desde Uruguay.
Estoy teniendo una falla CH 42 en un inverter multisplit
Modelo: ARUN120LLS4
No logro encontrar esta falla, y lo que hace es anular por completo todas las unidades interiores y la exterior.
Agradezco si se pudieran pasarme estos datos. Saludos y gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

falla CH 42 LG INVERTER MULTISPLIT hace 1 año 3 meses #196139

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen día y feliz año ururef , ése equipo es multi V o VRF ésa falla es por baja presión .
Checa el sensor esta conectado al conector azul de 3 pines , igual no hace buen contacto los pines alguna soldadura fría en tarjeta o fallo del transductor , si es así lo desconectas y checas sus valores óptimos entre r w , w b , r b deben dar + 80 Ohm.
Ya nos cuentas
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: ururef

falla CH 42 LG INVERTER MULTISPLIT hace 1 año 3 meses #196172

  • ururef
  • Avatar de ururef
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 348
  • Gracias recibidas 103
  • Karma: 13
Estimado, mil gracias por la respuesta.
Este trabajo quedó en espera, en cuanto lo vea, les cuento envío un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.403 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information