Fresquiviri, Muchas gracias!!!
Para tratar de explicarte el sistema, que por cierto vas a poder muy pronto funcionando en Sevilla, porque en el nuevo edificio de la Agencia Andaluza de la Energía, vamos a realizar una actuación en partición interior en el despacho del Director General.
Utilizamos los cristales radiantes/refrescantes como si fueran un suelo radiante. Hacemos circular agua por los cristales a una temperatura de 19ºC en verano y 24 ºC en invierno (sujeto al termostato y su demanda) pero con ello conseguimos que las temperaturas de las paredes en el despacho se encuentren a esa misma temperatura y que, por lo tanto, la temperatura interior sea exactamente la misma en todo el interior y sin circulación de aire frío en ningún sitio.
En este caso solo vamos a utilizar un pequeño deposito de inercia, al que conectaremos el sistema de calor y frio del edificio, y que nos permitirá mantener la temperatura del deposito en un rango de control determinado. Si la temperatura baja de ese rango (invierno) introduciremos calor en el mismo o lo contrario en verano.
Si imaginamos que el interior está muy caliente, el agua de los cristales absorberá el calor del interior en función de la superficie radiante (en este caso absorbente) y de la diferencia de temperatura del interior con la del agua en circulación. Todo ese calor absorbido irá a parar al depósito de inercia, que irá aumentando la temperatura poco a poco.
Si el aumento de temperatura no es suficiente para que salte el termostato (la mayoría de las ocasiones), el calor acumulado se disipará por la noche a través de un aerotermo con lo que por la mañana siguiente, tendremos de nuevo el depósito a la temperatura inicial, todo ello sin apenas consumo de energía. El aerotermo consume 1,5 W por cada KW disipado.
Salvo en las noches terribles de Sevilla, en las que habrá que poner en funcionamiento la bomba de calor, hemos calculado que casi en 10 meses al año será suficiente con la inercia acumulada y el disipado nocturno.
Lamento la extensión de este mensaje, pero no se explicarlo de otra manera. Por lo menos espero que os haya resultado interesante. En el caso de Sevilla, la temperatura de un foco geotérmico es de 18ºC, con esa temperatura lo recomendable sería utilizar la geotermia para todo, resolverías la calefacción y el aire acondicionado casi gratuitamente, sin bomba de calor geotérmica.
Saludos