Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: equipo carrier 50tc-d28

equipo carrier 50tc-d28 hace 11 años 9 meses #95499

  • kikoutm
  • Avatar de kikoutm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
Hola saludos a todos, tengo un problema con algunos equipos por problema electrico ya que me esta kemando los fusibles de la fase 1 que alimenta a los motores condensadores y al transformador regulador 24volts, verifike problemas de aterrizado , amperajes en los motores y todo esta bien solo que derrepente despues de unos dias vuelve a quemar el fusible, el fusible es de 15amp, en esa fase va conectado a los motores, cada motor consume .6 o .7, espero me ayuden con este problema no he podido dar con la falla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrier 50tc-d28 hace 11 años 9 meses #95504

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
A veces una fuga de corriente a tierra da esos síntomas. Sobre todo si es de corriente continua o se trata de la alimentación a una resistencia o una carga capacitiva. Son incidencias difíciles de encontrar. Revisa a fondo el cableado, los conectores, los soportes de los elementos eléctricos y todo lo que se te ocurra que pueda hacer contacto con tierra sin estar destinado a ello. Un saludo.
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrier 50tc-d28 hace 11 años 9 meses #95554

  • kikoutm
  • Avatar de kikoutm
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Karma: 0
gracias ellontru por la idea que me diste me sirvio mucho, solucione el problema del ekipo eran 2 cables recalentados de un motor condensador , hacia corto cada vez que la tuberia de succion se humedecia y gotiaba provocando corto circuito en la fase.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: equipo carrier 50tc-d28 hace 11 años 9 meses #95557

  • camacho d
  • Avatar de camacho d
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Solución no es agua, sal y sol = costa del sol
  • Mensajes: 242
  • Gracias recibidas 97
  • Karma: 7
Pues ademas de lo dicho yo diria que debes de alimentar los ventiladores con fases distintas para que el consumo sea repartido. Un saludo.
Diseños de sistemas de recuperación de refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.449 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information