Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: averia en carrier 50yz

averia en carrier 50yz hace 11 años 8 meses #97347

  • ser
  • Avatar de ser
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
La máquina se pone en frio y funciona en calefaccion sale alarma de una proteccion abierta pero no para el equipo, ahora bien si aimentamos directamente la válvula de 4 vias funciona perfectamente sin fallo alguno. Sin alimentar la válvula marca el fallo de proteccion y no da salida la placa de 220v hacia la válvula
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en carrier 50yz hace 11 años 7 meses #97362

  • Friolero
  • Avatar de Friolero
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 30
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Das pocos datos... la alarma no t especifica de q es la proteccion? en modo calor tmb t da la alarma? el termostato t lee bien la temperatura ambiente? te trabaja bien d presiones? las sondas t leen bien? = es el rele d la placa q da salida a la bovina.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en carrier 50yz hace 11 años 7 meses #97364

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola puedo entender que funciona en frio, y en calor no,y para que quieres calor con la temp que hay, si no hay salto termico,bueno asi se niega la maquina, sin alarma es que no existe la alarma, que quieres que te diga la maquina,un tango, o un fandango de porrinas,igual te puedes cargar la valvula,sabes como tiene que estar la valvula en produccion de frio, activada, o desastivada, y por que la pones en calor que le pasa,si tu metes tension directamente a la valvula, esta se va a su estado original, la vuelves loca,
se va a la posicion de frio.y no chufla,
comprueba la sonda interior, Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en carrier 50yz hace 11 años 7 meses #97365

  • ser
  • Avatar de ser
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Es que es un poco raro la verdad, la maquina de presiones trabaja bien, giro de los ventiladores y compresor correcto, el termostato lee bien las temperatura la cuestión es la siguiente pongo la máquina en frio, arranca la máquina en calor cuando pasa unos 2 minutos la placa hace un cambió como para activar la válvula pero me sale error de un elemento de seguridad abierto, pero sigue funcionando en calor y no para. Si le corto corriente a la máquina y alimento directamente la válvula y la arranco de nuevo esta funciona en frio y no me da el error de elemento de seguridad abierto y la salida de la placa a la valvula me manda los 220v,Si la paro del termostato y desconecto la alimentación directa de la valvula y la conecto en su terminal en la placa e intento ponerla de nuevo en marcha me sale de nuevo error en elemento de seguridad abierto funciona en calor y la placa no me da salida de 220v.espero que este un poco mas claro. Muchas gracias un saludo
Última Edición: hace 11 años 7 meses por ser.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en carrier 50yz hace 11 años 7 meses #97366

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
ahora si lo entendi, comprueba la solenoide de la valvula, si va bien,esa valvula estara clavada igual,el termostato esta bien,saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: averia en carrier 50yz hace 11 años 7 meses #97370

  • walcarcel
  • Avatar de walcarcel
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Solo se que no se nada
  • Mensajes: 93
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 1
Hola compañeros, ten claro k sera la placa de salida a la bobina de la V4V,tu mismo comprobaste ke alimentandola directamente funcionaba.

Un saludo ,.-11 B) ,.-11
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.211 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information