Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme

TEMA: Busca la avería

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141328

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
que si que lo entiendo, y cuando esto ocurre en un split que se forma hielo en la bateria interior ,es culpa del sifon,y de la niebla , de la humedad en el ambiente, no es problema de que la maquina no funciona mal, el ambiente tendra parte de culpa pero no toda, el agua del deshielo de la bateria, si hay corriente de aire no se hace hielo con+ 4ºc saludos << por mi parte se puede cerrar
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141331

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Antes de cerrar, te comento haber si es que no me se explicar bien.
El agua en la bandeja es inevitable, tenemos el agua de los desescarches y el agua que suelta la bateria cuando enfriamos.
Si el sifon no cumple unos requisitos, el agua queda encharcada en la bandeja al no poder evacuarse.
La depresión y tambien la velocidad del aire levanta el charco de agua de la bandeja en forma de gotas y las expulsa por toda la caja, y donde terminan estas gotas?
Unas por fuera de la bandeja, otras por debajo de la bandeja, otras por acumulacion de agua desborda la bandeja,
y en el caso que nos ocupa, si el aire exterior que entre esta por debajo de cero grados se congelan, y se van enganchando como si fuera pegamento.
Si el sifon cumple los requisitos que indica el fabricante tal como la hoja que colge nada de esto sucede.
Otra cosa es que la expansión este mal regulada, o falta de gas con excesos de desescarches, pero conociendo a cansino dudo que esas sean las causas.
Salu2
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141333

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
las causas no se, pero cuenta que se encontro asi la maquina, sin un chequeo reconocimiento previo, no se puede asegurar que la maquina esta bien ,si la turbina esta parada por la razon que sea si puede llegar a conjelar , en las bandejas siempre queda restos de agua, saludos thump_243173 thump_243173

para cerrar una puerta primero hay que abrirla
Última Edición: hace 9 años 3 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Busca la avería hace 9 años 3 meses #141346

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Con aire exterior a 4 º la máquina puede empezar limpia a trabajar a -5 -7 º tranquilamente.
Si ese aire está saturado de humedad, esta se escarcha inmediatamente en la vatería.
Conforme la batería se obstruye por la escarcha, el caudal de aire disminuye, y la tª de evaporación va callendo cada vez mas.el aire tras atravesar la vatería se enfria muy por devajo de 0º y se hace hielo.
En estos equipos el desescarche está regulado por un relog con sensor de tª en el que se marca el tiempo mínimo entre desescarches.
En mi tierra hay que ponerlos en el tiempo mínimo , 1/2 hora y si no estos días de nieblas no consigues hacer carrera.
Precisamente esto no es veneficioso en días como el de hoy, muy fríos pero secos, y ves que los equipos hacen desescarches con la batería limpia.
A esta máquina hubo que cambiarle la VET de la zona interior el año pasado. Toda una odisea por los espacios y la ubicación de la misma.
LA cambié yo mismo y cargué el equipo a váscula. valvula danfos tex5 .
LA válvula que trabaja ahora en frio es la original, y como es lógico nunca la he tocado, porque no funciona mal.

Habrá mucha gente que todo esto le suene a chino, pero los que trabajen en zonas frías y con tendencia a las nieblas saben de lo que hablo.
Hay situaciones contrarias de muy alta humedad con temperaturas templadas tipo trópico con las que a mi jamas me ha tocado lidiar. Por esto es tan bueno este foro, te hace ver lo amplio de nuestro oficio, y lo diferrente que es dedicarse a lo mismo en diferentes partes del mundo.

SAludos, y feliz año a todos.


.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olrare
Tiempo de carga de la página: 0.296 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information