TEMA: Agua en circuito frigorifico

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 3 semanas #147450

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Hola amigos,no suelo escribir mucho pero hoy he asistido a una avería de esas que dan pena...he ido a revisar un equipo compacto autónomo aire agua,(salta automático)revisó por encima y pongo en marcha,cuando tiene que entrar compresor salta automático.quito la salida del contactos y voy a poner manómetros cuando por intervención divina me da por pinchar con un destornillador la válvula y sale agua como de un grifo de la cocina....horror!! Fallo de un equipo con menos de 4años?mala praxis del último mecanico que paso por allí? En definitiva,intercambiados reventado y maquina pa tirar no he podido hacer de csi pero me hubiera llevado sorpresas seguro.salu2!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 3 semanas #147452

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Probablemente amigo,hacer de CSI no se,pero puede haber sido cualquier cosa,con los tiempos que corren,nunca se sabe....,falta caudal agua,por ejemplo,interruptor de flujo puenteado o en mal estado,etc....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 3 semanas #147456

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
lastima que no puedas averiguar la causa , me supongo que te has quedado con las ganas , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 3 semanas #147463

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Oye Lucas….
¿Y qué es csi?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 3 semanas #147465

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 753
  • Gracias recibidas 215
  • Karma: 7
Buenos dias,perdón por decirlo yo: Criminal Scene Investigation,una serie televisiva policíaca que en mi opinión es una de las mejores series que televisa Mediaset España,tomando el tema no es ya momento de preocuparse del porque ha pasado eso si no evitar que vuelva a suceder,hay que analizar instalación y si es posible un ingeniero lo valore,pero eso se le tiene que decir al cliente y evidentemente tus jefes deben hablarlo con el cliente.

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 3 semanas #147475

  • tocomosho
  • Avatar de tocomosho
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Lo primero que tendrian que analizar es el agua. Intercambiador roto fuga de refrigerante y posteriormente entrada de agua en el circuito frigorifico
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: creino

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 3 semanas #147476

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Buenas Mario.

Ese equipo no sera un Kaysun....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 1 semana #147719

  • Perfecto
  • Avatar de Perfecto
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola, a mi me pasó algo parecido en una enfriadora y esa vez sí estaba claro el motivo. Filtro obstruido por impurezas, detector de falta de caudal puenteado, ésto provocó la rotura del intercambiador y como resultado, agua por la toma de manómetros. Fatal, máquina para tirar.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 1 semana #147736

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Buenas,el agua es de un circuito en un centro comercial con muchas maquinas,y bastantes con intercambiador de placas así que se habrían ido bastantes equipos,como ha comentado el amigo,un i.f puenteado se la puede cargar fácilmente,1saludo!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 9 años 1 semana #147759

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola mario creo que no hay que hechar las culpas a nadie, paso lo que sea y ya esta,
haber la rotura donde es , o no sabes , por que se sacan conclusiones rapidamente, sin saber donde esta la averia,
si es en evaporador, es en intercambiador de placas,que valvula pinchaste que tiene agua,
el intrrup,de flu, si no hay agua para la maquina, no dices que este mal, o puenteado, etc
una cosa es un intercambiador de placas y otra el evaporador , o tu llamas intercambiador al evaporador,
eso se ve asimple vista si pierde agua el intercambiador, o por el evaporador,
lo de la valvula que valvula, es del circuito frigorifico,mas bien creo que este mal el intercambiador,que no el evaporador, un evaporador es un intercambiador, un condensador tambien, y un intercambiador de placas pues es lo que dice,es un intercambiador , por eso se denomina evaporador, condensador si es de agua, al ser de aire no hay agua, et intercambiador de placas,asi que como digo la averia fuga, estaria en evaporador o en intercambiador de placas mas facil en este ,, saludos
Última Edición: hace 9 años 1 semana por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 8 años 11 meses #148479

  • jacas
  • Avatar de jacas
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Hola Francis,
Kaysun no tiene compactos autonomos.
De todas formas, lo mas facil es que el implicado diga la marca si lo considera oportuno.
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Agua en circuito frigorifico hace 8 años 11 meses #148494

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Kaysun no tiene autonomos aire-agua (enfriadoras de agua)?. ¿Como le llamarias "jacas" a esto (a parte de "modular" aire-agua?: www.kaysun.es/es/productos/gama/nexus/en...lares-digital-scroll

Split no es. Autonomo tampoco. ¿Es un arrejuntado o un porcuentaajena aire-agua?. Son ideas eh....
El administrador ha desactivado la escritura pública.