Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Microfugas por Metano

Microfugas por Metano hace 9 años 2 días #147723

  • Perfecto
  • Avatar de Perfecto
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Muy buenas, os cuento mi experiencia por si alguno todavía se vuelve loco como me pasó a mí.
A través de la tubería de desagüe existe la posibilidad de que retornen olores pero también METANO. El hecho de poner un sifón no nos libra del problema puesto que en invierno el de una evaporadora se seca y además el mismo ventilador crea el efecto venturi lo cual acelera el proceso.
Este gas metano, emana por las tuberías de desagüe buscando siempre la salida más vertical posible por lo que en cuanto el sifón se seca y el ventilador aspira hace que el gas salga por el desagüe hacia la máquina y en cuanto entra en contacto con la batería de la evaporadora se empieza a ennegrecer y posteriormente a crear microporos generalmente en las soldaduras de los codos.
Conclusión, si la máquina presenta fuga y la batería justo al lado del desagüe está ennegrecida, blanco y en botella.
Os adjunto unas fotos de dos splits que me he encontrado hace poco pero también os digo que en máquina de conductos ya cambié una evaporadora de Fujitsu y a otros dos clientes que les ocurrió lo mismo tuvieron que cambiar el equipo completo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, olfera, Roverman, jlecologista

Microfugas por Metano hace 9 años 2 días #147743

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El problema no reside en el metano, sino en los demás gases.
Tenemos el CO2 o dióxido de carbono luego tenemos H2S o sulfuro de hidrógeno muy corrosivo y el NH3 o amoníaco también muy activo ya que ataca los metales cómo cobre, plomo, zinc el cadmio.... Etc
El olor característico de las aguas fecales viene sobre todo por el H2S, para evitar que los sifones se sequen en invierno simplemente se pueden rellenar con un poco de aceite.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, xeliño, Roverman, francismorcillo, alfonso-megias, RaguK

Microfugas por Metano hace 9 años 1 día #147747

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola aparte del aceite,si le hechas agua en la bandeja que corra , y si hay sifon se mantendra el agua, la soldadura no es normal que pierdan, si la soldadura esta bien hecha, mas bien suelen perder en las curvas por la parte externa,que es donde chocan las moleculas, hasta que consiguen abrir poros ,ya que el material esta mas estirado y sufre mas por estar mas fino,y es donde golpean las moleculas,saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Microfugas por Metano hace 9 años 1 día #147751

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Holasilenbloc escribió:
El problema no reside en el metano, sino en los demás gases.
Tenemos el CO2 o dióxido de carbono luego tenemos H2S o sulfuro de hidrógeno muy corrosivo y el NH3 o amoníaco también muy activo ya que ataca los metales cómo cobre, plomo, zinc el cadmio.... Etc
El olor característico de las aguas fecales viene sobre todo por el H2S, para evitar que los sifones se sequen en invierno simplemente se pueden rellenar con un poco de aceite.
Un saludo
Lo del aceite no lo sabia y me parece una idea "genial", gracias
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Microfugas por Metano hace 8 años 11 meses #148036

  • Perfecto
  • Avatar de Perfecto
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Muchas gracias por las aclaraciones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Microfugas por Metano hace 8 años 11 meses #148043

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Hola! ¿ echar aceite? tampoco lo sabia. ¿Podeis explicarlo un poco mejor?Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Microfugas por Metano hace 8 años 11 meses #148044

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Simplemente el aceite no se evapora del sifon, con lo que el evaporador siempre queda protegido de los gases del desague.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Microfugas por Metano hace 8 años 11 meses #148083

  • sergiovalencia
  • Avatar de sergiovalencia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 141
  • Gracias recibidas 34
  • Karma: 2
Francis, ¿entonces le echas aceite al sifon antes de poner en marcha y queda para siempre?¿ es eso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Microfugas por Metano hace 8 años 11 meses #148096

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
para siempre no puede quedar ya que en el ciclo de frio el agua de condensados se llevara ese aceite lo que si durara es todo el invierno ya que al no tener aguas de condensados el sifón quedara siempre inundado , esta maniobra hay que realizarla cada año cuando se va a realizar el mantenimiento anual , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.431 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information