Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Avería increible

Avería increible hace 8 años 1 mes #162414

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
pues seria viable cambiar la beteria,y otra solucion, desoldamos las curva de los tubos dañados, y metemos tubos nuevos, por el interior de los tubos,de un diametro inferior, se sueldan las curvas,jdel diametro de los nuevos tubos, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: mranido

Avería increible hace 8 años 1 mes #162425

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Ese tubo no podrá sacarse seguramente, aunque elimines los codos. Creo que es mejor la recuperación del refrigerante, corte de la sección dañada, eliminación de aletas, soldadura de pieza de tubo sustituta y etc....siempre aplicando las buenas prácticas ya conocidas...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

Avería increible hace 8 años 1 mes #162429

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no digo de sacar nada,meter un tubo nuevo en el interior del que esta dañado,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería increible hace 8 años 1 mes #162430

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Roverman escribió:
Ese tubo no podrá sacarse seguramente, aunque elimines los codos. Creo que es mejor la recuperación del refrigerante, corte de la sección dañada, eliminación de aletas, soldadura de pieza de tubo sustituta y etc....siempre aplicando las buenas prácticas ya conocidas...
Es lo que yo también haría en este caso según lo que se observa en las fotos 632415.gif
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Avería increible hace 8 años 1 mes #162432

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
meter tubo y soldar ,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Albertoferrol

Avería increible hace 8 años 1 mes #162433

A mi José particularmente y lo he visto lo de meter tubo por adentro depende que equipo y como sea colector y donde, principio de condensador no me convence demasiado. Como ha comentado Roverman o Frigo mejor, y en equipos con fugas producidas por tabique que era imposible hacer de esta forma también me ha tocado anular dos tubos y jugar con codos. Otra que he visto y pena que perdí fotos tubo nuevo por delante de condensador pegado a las aletas,cogido con bridas,jajajajaja. Para gustos los colores......
Desde luego un ratito de curro no se lo quita nadie.
Salu2
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Avería increible hace 8 años 1 mes #162434

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola mario. Parece que alguna señorita tuvo una noche un poco agitada y tiro la tanga por la ventana, justo fue a caer en el equipo jajajaja
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Avería increible hace 8 años 1 mes #162438

  • mario de lucas
  • Avatar de mario de lucas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 15
  • Karma: 0
Lo malo es que yo no tengo la última palabra..cuentan con mi opinión pero ya sabes..donde hay patrón no manda marinero,1saludo! Es una 1201
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.587 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information