Recibo un aviso por una mantecadora de helados que dicen tiene fuga de gas.
Al inspeccionar la misma y en la búsqueda de fugas (no tenía ni gota de refrigerante) me encuentro con lo que verán en las fotos.
Las pasta que se ve en la unión de tubo de cobre con la válvula rotalock del compresor es Nural 683747.gif pegamento epoxi de dos componentes que se emplean en algunos arreglos de fontanería por ejemplo pero nunca jamás empleamos ese producto los frigoristas para tapar una soldadura defectuosa,es mas arriba de esta pasta había una gran cantidad de cinta aislante muy apretada thump_214270 seguramente estaban convencidos que pararían la fuga del R404A con estos métodos 683747.gif
LAMENTABLE 765229.gif


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 7 años 10 meses por frigotron.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, diegocb2, camacho d, silenbloc, Calefaccióneltorno

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166553

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, para hacerle precio de amigo, pienso que tan responsable es el que li hizo como irresponsable el que le mando hacer y si ademas es sin IVA mejor.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166556

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Lo bueno que busco la fuga...habla bien de el jaja
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166559

Tengo al lado un experto en todo.
Trabaja de lunes a viernes para un multiservicio, arreglando para las aseguradoras en tema de fontaneria, pintura, albañileria.....y los fines de semana por su cuenta.
Bueno a lo que iba dice el bicho que el lo arregla todo con cinta aislante, silicona y la barrita mural.
Y encima que no tiene ni p.. idea de lo que hace, todo el mundo le aprecia muchísimo, por muchas que lía.
Los pilares de la vida están por todo el universo observable.
Solo aquí, sabemos que ha germinado.
Por favor, cuidemos esta roca.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166568

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La verdad , hay cada uno por hay que es para mandarlo a paseo .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166576

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Vaya tela frigotron, espero que lo hayas arreglado con un buen loctite jajajaja 829947.gif 829947.gif risa136:,gif risa136:,gif
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166582

  • Atocha Calefaccion
  • Avatar de Atocha Calefaccion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • www.atochacalefaccion.com
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 53
  • Karma: 2
Eso no es nada que la cinta de doble cara no pueda solucionar jajajaja
TODO EN REPUESTOS ORIGINALES
JUNKER'S - BAXIROCA - VAILLANT - SAUNIER DUVAL
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166586

  • BTUExpert
  • Avatar de BTUExpert
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Right Conditions
  • Mensajes: 1082
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 9
Calefaccióneltorno escribió:
Tengo al lado un experto en todo.
Trabaja de lunes a viernes para un multiservicio, arreglando para las aseguradoras en tema de fontaneria, pintura, albañileria.....y los fines de semana por su cuenta.
Bueno a lo que iba dice el bicho que el lo arregla todo con cinta aislante, silicona y la barrita mural.
Y encima que no tiene ni p.. idea de lo que hace, todo el mundo le aprecia muchísimo, por muchas que lía.
Oye si sierto porque sera este hecho? Para mi es lo barato. Todo el mundo queremos al baratin..
"Diagnostico basado en conocimiento, lo mas sano"
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Calefaccióneltorno

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166603

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Muy bien, de vez en cuando lo les está nada mal (algún cliente). Que les den morcilla. Así llamará a un profesional y que lo pague... risa136:,gif risa136:,gif
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166611

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Hola compañeros.

Sencillamente Lamentable.
Pero... Le está bien empleado al cliente por no llamar a un profesional competente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166620

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
La fuga no las ocasionará la falta de los anclajes de compresor , también veo la resistencia desconectada ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

La Práctica de un pirata...lamentable hace 7 años 10 meses #166630

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Hola

Esos motores trabajan muy bien y son duros como rocas. Yo las fugas que he tenido aparte de lo que dice silenblock es por un mal aislamiento de tuberías se oxida y estalla
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.