Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: por que no me entra la carga de gas en un split

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168614

  • rubems
  • Avatar de rubems
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
buenas tardes espero que me podais ayudar .llevo poco tiempo en esto pero es la primera vez que me pasa.fui a hacer una carga a un split des pues de hacerle el vacio en pece a hacerle la carga y de 120 gramos no pasava .lo intente varias veces incluso le cambie el gusanillo del obus a la valvula de aspiracion de la maquina. probe con otro manometro y lo mismo.a alguien le apasado aguna vez y podria decirme que solucion tiene.
gracia
El administrador ha desactivado la escritura pública.

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168615

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Rubens, puedes presentarte aquí
www.forofrio.com/index.php/foro/4-presentacion-y-off-topic
He borrado otro post tuyo con la misma consulta, con una vez que lo pongas es suficiente.
En cuanfo a tu consulta: Primero hay que saber por qué le hiciste vacío, si es por fuga supongo que la corregiste. ¿Las llaves de servicio están abiertas?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168767

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
A veces puede ocurrir :
Hay que asegurarse que realmente estás haciendo vacío al sistema , sino te puede ocurrir que el pincha obús no hace su función y solamente estás realizando vacío a la manguera ( latiguillo ).

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168771

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Yo lo que hago es poner un extractor de obuses y le quito el obús para realizar y meter gas...va más rápido, sobre todo si son muchos los kilos que lleva la máquina...

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168799

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
diegocb2 escribió:
Yo lo que hago es poner un extractor de obuses y le quito el obús para realizar y meter gas...va más rápido, sobre todo si son muchos los kilos que lleva la máquina...

Saludos
Buen truco Diego: ¿Como lo haces para colocarle el obús una vez cargada? Le intercalas alguna pieza entre el obús y el latibuillo?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168802

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Yo entendí que ponía el extractor de obuses, sacaba el obús, hacía la carga a través del extractor de obuses, y luego ponía el obús del mismo modo que lo sacó. A todo esto cerrando y abriendo la válvula del extractor de obuses para comunicar o incomunicar la salida. Pero también me gustaría que el compañero lo aclarara detalladamente si no es así.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168810

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El administrador ha desactivado la escritura pública.

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168819

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
silenbloc escribió:

Hola Fresquiviri, así es como lo explica Jebesat...y utilizo el extractor de la imagen que ha puesto silenbloc

Saludos
Todo lo que no se da...se pierde
Última Edición: hace 7 años 8 meses por diegocb2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

por que no me entra la carga de gas en un split hace 7 años 8 meses #168824

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias, otro truquillo más para el saco
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.670 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information