Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola a todos.Pues yo si lo e visto unas cuantas veces y ademas en unidades que solo habian funcionado 3 ó 4 meses.Danfoss yo la tengo como buena marca de componentes frigorificos pero estas valvulas de expansion,el vertice del cabezal esta puesto a presion y no soldado como en las Sporland.De todas formas mira haber en que tubo esta puesto el bulbo de la valvula,si no esta puesto en el tubo del centro de la valvula reversible antes del separador antigolpe de liquido que es siempre aspiracion,todas las danfoss que pongas se te reventaran.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Otro BOOMMMM ! ! !
hace 15 años 4 semanas #17015
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Pues aunque te parezca raro yo ya e visto algunas las TDEX de danfos se montan en las bombas de calor y al invertir el ciclo si el circuito frigorifico no es capaz de igualar presiones con rapidez revientan las cabezas termostaticas.
Las antiguas ELYTE ahora CLIVET eran famosas por reventar las valvulas yo creo que por lo menos 50 valvulas he sustituido de danfos; terminas siendo un profesional en soldaduras de valvulas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Otro BOOMMMM ! ! !
hace 15 años 4 semanas #17020
Xavier_TM
Joer, pues yo con lo gafe que soy que os apostais a que a partir de ahora me paso 2 semanitas cambiando VET's jajaja.
Última Edición: hace 15 años 4 semanas por Xavier_TM.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Otro BOOMMMM ! ! !
hace 15 años 4 semanas #17038
Hombre yo tantas como 50 no pero 25 ó 30 si.Y atencion Xavi porque seria un chollo si te pasara, porque yo cuando le pille el tranquillo cambiaba solo el cabezal sin perder ni gota de refrigerante.Se trata de aflojar el cabeza(o elemento termostatico)ir con MUCHISIMO CUIDADO y no dejar que salgan las varillas-guia internas que empujan sobre el cabezal.Una vez desennrrroscado el cabezal,con unos alicates de punta(y con cuidado)apretar entre si dichas varillas-guia para que no salten.El otro cabezal nuevo preparado al lado,soltar los alicates las guias intentan salir pero con el nuevo cabezal las aguantamos y rosacmos..........tiempo invertido,unos 15 minutos.
Despues y sobre todo poner el bulbo de este cabezal , en el tubo del centro de la valvula reversible(siempre aspiracion) y nunca caliente
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Re: Otro BOOMMMM ! ! !
hace 15 años 4 semanas #17071
Xavier_TM
Masterlink, mientras iba leyendo intentaba imaginar cómo lo haces... y de pronto te he imaginado como desactivando una bomba, con protecciones y todo, jajaja!
Eres un hacha tío, no me cansaré de decirtelo.
Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.