RASTEC escribió:
HO
LA!! TENGO UNA GENERADORA DE HIELO
MARCA INOX BIM
MODELO SL90AQ DE 450 W
COMPRESOR EMBRACO
NEK 6210 CO R 404A
HE REEMPLAZADO EL COMPRESOR POR UNO
TEKUMSEN AE4450 E-F718 R 22
HE PROBADO CON 0.240 KG DE GAS Y NO HACIA NI ESCARCHA,ASI QUE DECIDI PONERLE
MAS GAS 404 A Y ESTA TRABAJANDO CON UNA PRESION DE BAJA DE 25 Lb Y ALTA DE 200lb. AHORA EL RETORNO SE ESCARCHA RAPIDAMENTE HASTA UN RECIBIDOR VERTICAL QUE TIEN UNOS 50 CM ANTES DEL COMPRESOR,
PROBLEMA !!!! LOS HIELOS NO SE COMPLETAN EN SU TOTALIDAD, QUEDAN HUECOS Y EL TIMER NO PUEDO DETENERLO, A ALGUIEN SE LE OCURRE COMO HACER PARA PARAR EL TIMER POR UNOS MINUTOS PARA DARME EL TIEMPO NECESARIO A COMPLETAR EL CUBITO DE HIELO.EN EL FRENTE HAY UN TERMOSTATO PERO ES PARA CONTROLAR EL DESCARCHE TIENE UN COMUN Y DOS SALIDAS UNA SE HABRE CUANDO SE CONGELA EL EXPANSOR Y DETIENE EL TIMER EN EL DESCARCHE HASTA LLEGAR A TEMPERATURA AMBIENTE!! EL OTRO SIEMPRE ESTA NORMAL CERRADO!!!!!!!!!!!
SALUDOS !!!!!!!!!!
Hola RASTEC,en primer lugar tengo el deber de comunicarte que no emplees mayusculas en los escritos salvo para destacar una palabra (cosas de los foros...)
Al tema:
Veo que has reemplazado un compresor que trabaja con R404a por otro de R22 PEROOO......le has colocado R404a
No es compatible el R404a con el aceite mineral o sintetico que tendra ese compresor para R22.Sol l es con aceite ester.
Ya que has cambiado de compresor y tipo de refrigerante manten el refrigerante del compresor o bien cambiale el aceite a este por poe.Lo ideal seria no haber hecho tal conjugacion de elementos y haber mantenido lo original desconzco la causa y la verdad ese no es el problema ahora tienes esto montado y si quieres mantener ese compresor debes cambiar o refrigerante por el suyo R22 o equivalente o el aceite.Desde ya estas mermando el rendimiento original de la maquina por no colocar el mismo recambio.......y sumado a ello romperas ese compresor antes de entregarle la maquina al cliente.