Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Problema con la presion de baja

Problema con la presion de baja hace 8 años 8 meses #152777

  • JESUSPUNTA
  • Avatar de JESUSPUNTA
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 1
Hola y gracias de antemano
Estoy reparando una maquina de hielo con R22 Kosmotecnica de 2000 kg.
Le e reparado el sinfin y colocado una valvula de expancion. No tengo como saver la carga real y lo exo a calculo. Tuve problema con la llave de la valvula de admision del compresor y tras darle juego consegui paso.
Bueno como no me parecio tanto lo deje ay. Tras aser varias cargas la cual iva muy bien fabricando mas o menos a cada carga mejor consegui baja !.2 y alta 16.
Vuelvo y veo que la baja se subio a 1.8 y alta 19. Y se me congela gran parte del compresor.Le quito gas tras pensar que en la ultima carga se me avia ido la mano.
Tras unos dias peleando para poder dedicarle tiempo porque no parava de congelarse el sinfin. Y teniendo que esperar a que descongelase para proseguir.
En la ultima descarga consigo que no se congele la torba con el sinfin.Miro presion en 0.9 y 16. La sigo observando antes de aser nada mas. Y tal como va transcurriendo el tiempo Me cambia a 0.4 en baja y 14.5 en alta. Me tiene loko. Toco la valvula para regular y ver si me cambia algo las presiones y nada. La vuelvo a parar ya que no combiene tener el compresor arancado asi.
Pienso que la valvula de admision pueda estar obstruida o mala. Y por eso de tantos cambios de presion
Creo que lo e contado todo,jaja. Pero mejor asi y podeis ver los pasos que me an ocurrido con ella.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con la presion de baja hace 8 años 8 meses #152790

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola JESUSPUNTA-
Cordial Saludo.
Son varias cosas a mirar:
¿Por qué razón, causa o circunstancia se cambio la VET?
¿Qué tipo de válvula y orificio colocaste, era similar a la que retiraste?
Cuando un equipo esta trabajando, en condiciones normales, va variando la presión de acuerdo al ciclo en donde se encuentre. Cuando comienza a congelar tendrá una presión y cuando esta terminando de congelar tendrá otra presión. ¿Qué cuanto cambia? Es un factor determinado por la válvula de expansión y el recalentamiento.
La VET no se esta tocando en toda intervención. De acuerdo a la marca y modelo de la válvula hay una especificaciones del fabricante para dejarla con un recalentamiento de 6K mas o menos.
Si te es posible seria bueno cambiar la válvula de servicio.
¿Qué tipo de válvula y orificio colocaste, era similar a la que retiraste?
Lo del congelamiento de la tolva y el sinfín es preocupante y debe ser solucionado lo mas rápido que se pueda. Puede ser por la carga, por el cambio de VET, por falta de recalentamiento, por falta de subenfriamiento, por control de frio mal programado…
Considero que debes lavar (la parte externa) muy bien el condensador, antes que nada.

Oscar Leonel franco
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Problema con la presion de baja hace 8 años 8 meses #152791

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.190 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information