Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr

Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr hace 8 años 1 mes #162793

  • letriclima
  • Avatar de letriclima
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Karma: 0
hola buenas,me he encontrado una averia en una vitrina de refrigeracion(para chacinas,dulces,ect)y el problema viene que hace blolques de hielo en la bandeja de desague ",de gas esta perfecto,la unidad condesadora limpia..(la bandeja de desague no tiene resistencia para hacerle desercache).,cual podia ser el problema?..Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr hace 8 años 1 mes #162795

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
nos harías un favor si puedes subir fotos.
se me hace que es taponamiento de desagüe y sin resistencias mala cosa.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr hace 8 años 1 mes #162796

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Mucho frío para ese uso, para que se forme hielo, donde no hay evaporador, esta tapado Y/O le entra aire humedo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr hace 8 años 1 mes #162820

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Alguna vez me he encontrado con este asunto ,y lo que he hecho es solucionarlo a mi manera .. echa agua en la bandeja con una botella , mira si el agujero de la bandeja tiene sentido descendente ,sube o baja la vitrina, el desagua que este bien destapado y no se acumula agua ,no nos has dicho si el evaporador fabrica estalactitas ,si el evaporador esta demasiado cerca de la bandeja de desague y como ultimo recurso colocar una resistencia de silicona flesible, que en funcion de la longitud de la bandeja, sera mas o menos larga y de mas vataje,a veces termostato inadecuado o colocacion del mismo en lugar inadecuado ....controlar tiempos etc etc
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr hace 8 años 1 mes #162832

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
letriclima escribió:
hola buenas,me he encontrado una averia en una vitrina de refrigeracion(para chacinas,dulces,ect)

solo una aclaración;
cada producto tiene su propio sistema de vitrina , no sirve la vitrina de charcutería para dulces

sobre el problema como te indican los compañeros comprueba la regulación de temperatura y sobre todo revisa la chapa que esta delante del evaporador es posible que este mal colocada , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 1 mes por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, alfonso-megias

Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr hace 8 años 1 mes #162851

  • ammonia
  • Avatar de ammonia
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 70
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 1
Hola

Termostato pegado? Sonda fuera de rango?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Congelacion en bandeja de desague"vitrina de refr hace 8 años 1 mes #162880

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola
Como dicen los compañeros...
Mírate que la rejilla de no sea muy cerrada(o prueba quitarla unos días) y no ventile bien el evaporador...
Enséñale al cliente cuando tiene que descongelar.
Saludos
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.258 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information