Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario: Contraseña: Recordarme
  • Página:
  • 1

TEMA: Nevera General electric modelo TFX20JRBAA

Nevera General electric modelo TFX20JRBAA hace 14 años 7 meses #23979

  • Mer
  • Avatar de Mer
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Un cordial saludo para todos los participantes :

me agrada sobre manera el campo tecnico y cientifico
soy tecnico en otras especialidades tecnicas en especial
las maquinas de copiado si en este campò tienen alguna
pregunta no duden en consultarme .

no soy un experto en refrigeracion pero puedo apremder
anteriormente les formule una pregunta sobre esta nevera
de dos puertas que tiene dos compartimientos uno de ellos
funciona como congelador y el otro como enfriador .

en el area de congelacion se presentaba enfriamiento pero
no congelaba ustedes me indicaron que inspeccionara si la
tuberia gruesa se calentaba .

enla parte de congelacion parte superior hay un dispositivo
no se tecnicamente cual es su nombre al hacer un movimiento
de la nevera este dispositivo que antes no funcionaba se
activo como consecuencia de esto hay punto de congelacion
que pudo haber sucedido este dispositivo se bloqueo por la
caida de la nevera en el transporte es necesario otra inspeccion .

es posible tener el manual tecnico de esta maquina

les deseo lo mejor y gracias por su ayuda
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera General electric modelo TFX20JRBAA hace 14 años 7 meses #24007

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
Hola Mer. Supongo que el dispositivo que mencionas será el termostato. Este dispositivo tiene un bulbo que mide la temperatura en ese punto. ¿Qué ocurre? que si el termostato sensa una temperatura superior a la que le pedimos no hará arrancar el compresor y por tanto no enfriará...
Imagina que el termostato está registrando una temperatura de 10ºC y tú en el termostato lo ajustas a 20ºC, el compresor no arrancará. Sin embargo si lo ajustas a 5ºC, arrancará enseguida.
Lo que ocurre en las neveras domésticas es que normalmente en el termostato no verás medidas de temperatura, solamente bajo-medio y alto (low-mid-high).

No sé si ésto resuelve tus dudas, si no es así, pregunta lo que quieras que para eso estamos.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Nevera General electric modelo TFX20JRBAA hace 14 años 7 meses #24010

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola Mer, como dice Picasso, seguramente te refieras al termostato. Si se activó al mover la nevera, quizas tenga algún terminal flojo o el propio termostato esté defectuoso. Si tienes conocimientos de electricidad, comprueba dichas conexiones y si tiene continuidad(recuerda que el termostato actúa como un interruptor). saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.223 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information